[TA] Misurare la corrente in AC
Salve a tutti, oggi sono qui perché mi è saltato in mente di progettare e realizzare un analizzatore di rete, per misurare l'assorbimento di un carico in CA, con una potenza massima di 1kW e date le mie esigue conoscenze in questa branca dell'elettronica, vi chiedo una mano.
Diciamo che la parte del progetto che mi lascia al momento perplesso è la misura della corrente, dopo una chiacchierata con mio babbo (perito elettrotecnico), ho "scoperto" l'esistenza dei Trasformatori Amperometrici (da qui in avanti TA) per le misure di corrente in circuiti AC.
Quindi ho recuperato da un vecchio UPS uno di questi TA, e ho cominciato a fare alcune prove con un carico resistivo e misurando tensione di alimentazione e tensione sul secondario del TA con l'oscilloscopio per capire che comportamento adottano (lineare, esponenziale, logaritmico, etc....), così dalle prime sembra comportarsi in maniera lineare (circa : Vsecondario = 0.2 * Icarico).
Il dubbio mi è però sorto quando mi sono accorto che la tensione del secondario era sfasata in anticipo di 90° rispetto alla tensione di alimentazione, dalle mie (ripeto, esigue) conoscenze so che utilizzando un carico puramente resistivo, non dovrei avere sfasamenti tra corrente e tensione, però ciò avviene.
Mi domando, è normale ?
Ho anche un'altra domanda, vedendo il segnale proveniente dal TA si nota che è molto disturbato, facendo una FFT con l'oscilloscopio ho visto che ci sono dei disturbi a di una certa intensità in maniera continua a queste frequenze : 150 + k100 Hz con k (intero) >= 0.
Mi ridomando, è normale ?
Qui di seguito vi posto i vari oscillogrammi e le foto del "presunto" TA che ho utilizzato.
Traccia Gialla : Secondario TA
Traccia Azzurra : Tensione Alimentazione.
A schermo sono riportate le misure di ampiezza della parte positiva delle due tracce e lo sfasamento tra esse
TA: http://i44.tinypic.com/2saf50j.png
Carico 10,3 ohm
Carico 12,9 ohm
Carico 15,9 ohm
FFT Carico 10,3 ohm
Diciamo che la parte del progetto che mi lascia al momento perplesso è la misura della corrente, dopo una chiacchierata con mio babbo (perito elettrotecnico), ho "scoperto" l'esistenza dei Trasformatori Amperometrici (da qui in avanti TA) per le misure di corrente in circuiti AC.
Quindi ho recuperato da un vecchio UPS uno di questi TA, e ho cominciato a fare alcune prove con un carico resistivo e misurando tensione di alimentazione e tensione sul secondario del TA con l'oscilloscopio per capire che comportamento adottano (lineare, esponenziale, logaritmico, etc....), così dalle prime sembra comportarsi in maniera lineare (circa : Vsecondario = 0.2 * Icarico).
Il dubbio mi è però sorto quando mi sono accorto che la tensione del secondario era sfasata in anticipo di 90° rispetto alla tensione di alimentazione, dalle mie (ripeto, esigue) conoscenze so che utilizzando un carico puramente resistivo, non dovrei avere sfasamenti tra corrente e tensione, però ciò avviene.
Mi domando, è normale ?
Ho anche un'altra domanda, vedendo il segnale proveniente dal TA si nota che è molto disturbato, facendo una FFT con l'oscilloscopio ho visto che ci sono dei disturbi a di una certa intensità in maniera continua a queste frequenze : 150 + k100 Hz con k (intero) >= 0.
Mi ridomando, è normale ?
Qui di seguito vi posto i vari oscillogrammi e le foto del "presunto" TA che ho utilizzato.
Traccia Gialla : Secondario TA
Traccia Azzurra : Tensione Alimentazione.
A schermo sono riportate le misure di ampiezza della parte positiva delle due tracce e lo sfasamento tra esse
TA: http://i44.tinypic.com/2saf50j.png
Carico 10,3 ohm
Carico 12,9 ohm
Carico 15,9 ohm
FFT Carico 10,3 ohm