Pagina 1 di 1

Interruttore differenziale

MessaggioInviato: 4 set 2012, 21:50
da Katte90
Salve a tutti.

Volevo sapere cosa indica la sigla Im in un interruttore differenziale.
grazie

Re: Interruttore differenziale

MessaggioInviato: 5 set 2012, 10:21
da lillo
mmmm :?
sicura che non sia \text {I}\Delta \text {n} :?:
in quel caso si tratta della corrente di scatto differenziale.

Re: Interruttore differenziale

MessaggioInviato: 20 set 2012, 14:01
da magoxax
Si tratta del:
"Potere di chiusura e interruzione nominale"

Ovvero:
"(Norma CEI EN 61008-1) è il valore efficace della componente alternata della corrente presunta, assegnato dal costruttore, che un interruttore differenziale può stabilire, portare ed interrompere
in condizioni specificate. Il valore minimo del potere nominale di chiusura e di interruzione Im è 10 In oppure
500 A, scegliendo il valore più elevato."


Non chiedermi altro.... mi sono dovuto spulciare il manuale tecnico di un noto costruttore per cercare quella sigla (e citarte a piè pari copincollando); ignoravo anche che esistesse. :oops:

Ogni giorno se ne impara una nuova. O_/