Pagina 1 di 1

Analizzatore rete: strano risultato

MessaggioInviato: 30 mar 2018, 15:03
da atomorama
Buongiorno, oggi ho attaccato l'analizzatore di rete (GSC60) ad una interruttore che alimenta alcuni dispositivi (monitor e PC) dell'ufficio. Lo strumento segnava 0,5 kW ; -0,5 kvar e 0,7 kVA. Questo significa che sono nel "quarto quadrante" con carico ohmico capacitivo giusto?
E' normale per un ufficio?
Che dispositivi provocano questo assorbimento?

Grazie mille!


O_/

Re: Analizzatore rete: strano risultato

MessaggioInviato: 30 mar 2018, 16:50
da SerTom
Con gli alimentatori switching che ci sono nei moderni apparecchi elettrici, non solo PC ma anche TV, frigoriferi, climatizzatori ... e pure lampade (Led & Co) ..., va da così a peggio !

Bay O_/ Ser.Tom

Re: Analizzatore rete: strano risultato

MessaggioInviato: 3 apr 2018, 9:06
da atomorama
SerTom ha scritto:Con gli alimentatori switching che ci sono nei moderni apparecchi elettrici, non solo PC ma anche TV, frigoriferi, climatizzatori ... e pure lampade (Led & Co) ..., va da così a peggio !

Bay O_/ Ser.Tom



Grazie mille.

Il cosfi risultava 0,98 ed il fattore di potenza circa 0,7: ne deduco che ci sono parecchie armoniche giusto?

Grazie!