Pagina 1 di 2

Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 1 dic 2023, 22:03
da AndreaFS
Salve,
Sono da poco entrato in un cantiere dove faremo ricostruzione.
Nei locali tecnici le passerelle saranno "possedute", cosi le vede la sicurezza :lol: , da cavi in tensione di tutti i tipi.

Il pennino che tanto vogliono usare i demolitori è "legale"?

Grazie per l'attenzione!

ASF
Memento audere semper!

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 9:15
da Goofy
Non sono sicuro di aver capito la domanda: vogliono usare un rivelatore di tensione senza contatto tipo questo (ce l'ho!) per controllare che i cavi siano fuori tensione prima di metterci mano in tutta sicurezza e procedere con la demolizione?

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 13:20
da Etemenanki
AndreaFS ha scritto:... Il pennino che tanto vogliono usare i demolitori è "legale"?

I demolitori seri usano il semtex, non i pennini ... ah, no, intendevi un'altra cosa, come non detto allora :twisted: :mrgreen:

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 14:32
da AndreaFS
Si esatto quel pennino! Ma è riconosciuto dalla legge come strumento di verifica?
vedo le certificazioni di costruzione ma... le norme ne parlano?

Il semtex :-))) adesso lo propongo!

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 17:58
da Goofy
Non è idoneo per determinare che la linea sia fuori tensione e consentire l'intervento in sicurezza ai "demolitori".
Prima di consentire l'inizio dei lavori edili serve un elettricista che installa impianto da cantiere e toglie tensione a tutto il resto, senza possibilità di ripristino accidentale.

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 22:19
da AndreaFS
Goofy ha scritto: Prima di consentire l'inizio dei lavori edili serve un elettricista che installa impianto da cantiere e toglie tensione a tutto il resto, senza possibilità di ripristino accidentale.


Goofy si abbiamo ditta apposita elettrica che ha sezionato la parte morente, ma, purtroppo è una demolizione in sito attivo quindi tutte le passerelle sono miste di cavi energizzati, tra potenza, strumentazione e dati.

Abbiamo isolato strumentazione e dati ma la potenza è mista tra "viva" e "morta".

Sarebbe stato utile almeno per la forza motrice farci autorizzare il pennino. :-(

Grazie!

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 2 dic 2023, 22:59
da mir
AndreaFS ha scritto:Il pennino che tanto vogliono usare i demolitori è "legale"?

Utilizzo il "rilevatore di tensione senza contatto" da diverso tempo, attualmente utilizzo questa versione, molto utile per verificare la presenza di tensione senza contatto, solo per verifica; diverso è se si deve intervenire sul circuito o conduttura, in quel caso come prescrive la norma e come è corretto che sia, si deve eseguire la misura di tensione con adatto strumento. (CEI11-27)

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 3 dic 2023, 10:07
da Goofy
mir ha scritto: molto utile per verificare la presenza di tensione senza contatto, solo per verifica

Vero.
Comodissimo anche per capire quali interruttori sono comandati da un "interruttore caporale" di gruppo (non "generale") in un quadro senza aprirlo.
E non dimentichiamo la luce LED, sempre utilissima!

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 3 dic 2023, 12:57
da ThEnGi
Tranne quando entri in cabina di trasformazione, lo estrai tipo "dottor who" e si accende per i soli campi magnetici :mrgreen:

Bisogna stare attenti perché capta anche accoppiamenti capacitivi nei cavi !

O_/

Re: Pennino elettromagnetico, è valido?

MessaggioInviato: 3 dic 2023, 17:06
da AndreaFS
Ecco mi pare chiaro che comunque il rilievo formale ha bisogno di test per contatto. OK. :ok:

Invece per quanto riguarda le capacitive, beh al massimo rileviamo qualcosa in più ma mai in meno, giusto?

mir ha scritto:
AndreaFS ha scritto:Il pennino che tanto vogliono usare i demolitori è "legale"?

Utilizzo il "rilevatore di tensione senza contatto" da diverso tempo,


Ti è mai capitato che non rilevasse? questo secondo me è fondamentale, che rilevi qualcosa in più niente male ma in meno potrebbe essere un bel boooom! :mrgreen: