Pagina 2 di 2

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 13:29
da guglielmo84
Appena posso cerco di fare la foto anche se è ancora avvitata dentro alla pompa di calore

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 13:51
da elektronik
Per dire che è stato uno sbalzo di tension enel bisogna guardare se l'entrata della 220 V e li dove c'è stata la sfiaccolata, a vederla così mi sembra strano che la entri la 220 V. quelle mi sembrano si due resistenze di schunt ma con una foto parziale non si può comprendere molto.

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 13:56
da setteali
Sarebbe interessante anche avere una foto del retro della scheda.

Quelle due resistenze sono senz'altro bruciate, direi esplose e questo potrebbe voler dire che sono sun un componente con una tensione alta che è andato in corto.

Gli altri condomini che hanno una scheda uguale cambiata ha il solito punto delle resistenze bruciate?
Non ce la fai a fare una foto di una scheda funzionante?

La strada che ti ha detto @elfo di contattare la ditta è la migliore , molte volte anch'io ho trovato ditte che si fanno in quattro per darti una mano, fagli capire bene che siete in diversi con diverse macchine loro e quindi buoni clienti che hanno intenzione di continuare a servirsi delle loro macchine :-)

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 14:19
da guglielmo84
Provo a chiedere agli altri condomini se hanno qualche foto in più così la allego. Però oltre a questo problema che come avete capito è molto serio, così si può fare in materia di prevenzione da bruciature o rotture della scheda? Anche se riesciumo a trovare una soluzione io e gli altri condomini per la sostituzione il problema rimane uguale. Almeno a me questa è la quarta scheda alla fine sono tutte uguali è il problema rimane

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 14:26
da elfo
guglielmo84 ha scritto:così si può fare in materia di prevenzione da bruciature o rotture della scheda? Anche se riesciumo a trovare una soluzione io e gli altri condomini per la sostituzione il problema rimane uguale. Almeno a me questa è la quarta scheda alla fine sono tutte uguali è il problema rimane

Come puoi pensare di trovare una soluzione e affermare che il problema rimane se prima *non* trovi il problema?

Per trovare una soluzione occorre prima capire il problema - in questo caso la causa della rottura.

Per favore non prefigurare soluzioni (che ti possono piacere/affascinare).

Sul forum ci sono tanti thread di persone che si "innamorano" di una soluzione e la sostengono senza aver prima capito il problema che vorrebbero risolvere :(

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 14:30
da guglielmo84
Hai perfettamente ragione solo che è la rabbia che mi porta a certe conclusioni a risolvere il problema. Cioè 4 anni 4 scheda soprattutto nel periodo invernale è non è bello rimane al freddo da mesi.

Re: Riparazione scheda pompa di calore

MessaggioInviato: 31 dic 2018, 14:46
da elektronik
poi per fare una bella foto bisognerebbe lavare quella bruciatura con un pennellino e un po' di alcol in modo che si vedono bene piste e componenti. Bisogna anche ammettere che è molto difficile fare una diagnosi per corrispondenza.