biosdi ha scritto:1. ma queste correnti parassite sono conteggiate dal contatore come consumo, corretto? Se si, non c’è proprio alcun modo di eliminarle?
Se metti il condensatore stiamo parlando di una potenza reattiva capacitiva, tra l'altro molto molto esigua, che quindi non viene conteggiata come potenza attiva.
Personalmente non ho mai visto il fenomeno interrompendo entrambi i conduttori attivi con un comando bipolare, nel tuo caso, con 3 punti di comando, si dovrebbero utilizzare pulsanti ed un relè passo-passo bipolare come il Finder 26.02.
biosdi ha scritto:2. Finder ha in commercio anche questo https://cdn.findernet.com/app/uploads/2 ... 30IT-1.pdf
Che differenza ci sarebbe col condensatore da voi citato prima?
Non ho trovato le caratteristiche, a vederlo sembra sempre un condensatore e sulla carta dovresti ottenere l'effetto analogo.