Quella 2007....:
526.4 Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione, con l’eccezione dei seguenti casi:
giunzioni di cavi interrati; giunzioni impregnate con un composto o incapsulate;
connessioni tra le estremità fredde e gli elementi riscaldanti, per esempio, dei sistemi di riscaldamento dei soffitti e dei pavimenti.
Mi vedi per favore che dice ora al
526.3 La scelta dei mezzi di connessione deve tenere conto: del materiale dei conduttori e del loro isolamento; del numero e della forma delle anime dei conduttori; della sezione dei conduttori; del numero dei conduttori da collegare assieme.
NOTA Si raccomanda di evitare di usare connessioni saldate con apporto di materiale a basso punto di fusione (per es. stagno) nei circuiti di potenza. Se vengono utilizzate, esse devono essere progettate tenendo conto dello scorrimento del materiale di apporto e delle sollecitazioni meccaniche (522.6, 522.7 e 522.8) e dell’aumento di temperatura in condizioni di guasto.