[1] Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 dic 2017, 16:44

buongiorno a tutti
Dovendo realizzare un gruppo pompe antincendio con due elettropompe e pompa di compensazione, mi viene chiesto di realizzare i relativi quadri di comando.

Mi domando se alla fine tutto il "gruppo antincendio:pompe, quadri, pressostati, ecc. ecc." debba essere certificato. O sia sufficiente la mia certificazione dei quadri elettrici.

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
364 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 514
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

6
voti

[2] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2017, 17:15

I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
50,5k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14242
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 15 dic 2017, 17:48

Mike ha scritto:I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.


Perfetto, grazie
Consiglierò al committente di acquistare un gruppo completo certificato!
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
364 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 514
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[4] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 dic 2017, 16:11

Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).

Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
774 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 885
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[5] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 2 gen 2018, 11:28

atomorama ha scritto:Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).


Grazie


Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?


Il professionista che si occupa di CPI mi dice che è un sistema "ad alimentazione idrica singola" non doppia o superiore, quindi non serve avere la motopompa né il gruppo elettrogeno. :shock:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
364 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 514
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

5
voti

[6] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 2 gen 2018, 13:08

Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
37,9k 7 11 12
Master
Master
 
Messaggi: 3142
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 11 gen 2018, 9:56

iosolo35 ha scritto:Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).


La linea di alimentazione è sempre disponibile, come richiesto.
Ma le motopompe sono DUE, una di supporto all'altra, quindi devo fare due linee o usare quella esistente?
La linea attuale è derivata direttamente dai morsetti del contatore, in cavo resistente al fuoco, senza giunzioni.
Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
364 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 514
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

1
voti

[8] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 gen 2018, 10:26

Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
50,5k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14242
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 12 gen 2018, 16:02

Mike ha scritto:Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.

Chiedo scusa...... :roll:

ho due ELETTROPOMPE :mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
364 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 514
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[10] Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 gen 2018, 17:59

Ah, ecco. :D
Allora è come su [6]
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)