Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 18:55
da Duracell
Nelle scuole di ogni dimensione per l'illuminazione di emergenza sintetizzando bisogna rispettare:

- vie di esodo e uscite 5lux a 1mt da terra
- autonomia 30min con ricarica in 12h

Nelle aule o comunque in tutti i locali dove vi è presenza di personale è indispensabile o basta un cartello segnalatore?

Quali normative bisogna rispettare ?

Grazie 1000
Saluti

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 15 gen 2013, 22:05
da ProgettoImpianti
Nelle aule devi prevedere il pittogramma (non è previsto dalle norme/leggi ma è un'indicazione del ministero).
Negli altri locali devi verificare se c'è rischio di panico o se ci sono normative specifiche da applicare (es. per l'aula magna devi rispettare la norma CEI 64-8/752)

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 13:38
da Mike
UNI EN 1838

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 18:11
da Duracell
Ok ma quello che non capisco è:
Nel DM 26/8/1992
Allegato, punto 7.1 si legge che:
Per le scuole di tipo “0” (presenze effettive contemporanee di alunni e personale
docente e non docente < 100) l'illuminazione di sicurezza non è obbligatoria.

mentre nella Guida CEI 64-52 art. 8.2 si legge in ogni scuola.

Poi nel DM i 5lux sono a livello pavimento nella guida a 1 mt

Cosa bisogna seguire???

Io direi la guida a prescindere salvo che la scuola non sia un "buco", con pittogrammi nelle aule e emergenze lungo le vie di esodo.
I 5lux a 1 mt devono essere medi o è il valore minimo richiesto??

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 19:35
da ProgettoImpianti
Il DM che citi è la regola tecnica di prevenzione incendi, che è obbligatorio rispettare.
Dove il DM non da prescrizioni però non vuol dire che puoi non fare nulla, ma hai il dovere di rispettare la regola dell'arte. Se rispetti le norme CEI-UNI hai certamente progettato un impianto a regola d'arte. E la guida CEI 64-52 richiede l'illuminazione di emergenza.
I 5 lux indicati nel decreto sono considerati con le riflessioni di pareti e pavimento, mentre i valori inferiori richiesti dalla EN 1838 devono essere calcolati senza riflessioni. Quindi nella sostanza non c'è molta differenza. Io solitamente mi riferisco ai 5lux medi e li calcolo considerando le riflessioni, che nella realtà ci sono sempre.
I pittogrammi nelle aule devi prevederli, come già ti avevo detto.

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 16 gen 2013, 23:36
da Duracell
Volendo fare una verifica con luxmetro su un impianto esistente come è possibile verificare se ci sono 5 lux medi? Tra l'altro i 5lux medi devono essere a 1 mt da terra o a pavimento??

Nella scuola di cui sopra nelle aule mi sembra di aver visto solo lampade di emergenza senza pittogramma possono andar bene lo stesso o bisogna aggiungere il cartello fosforescente???

Grazie

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 10:23
da Mike
Duracell ha scritto:Volendo fare una verifica con luxmetro su un impianto esistente come è possibile verificare se ci sono 5 lux medi? Tra l'altro i 5lux medi devono essere a 1 mt da terra o a pavimento??


Come ti è stato detto le prescrizioni di legge sono "prestazionali", ovvero ti dicono cosa si vuole senza indicare come, per quello ci si deve affidare alla "regola dell'arte" ovvero alle norme tecniche. Per l'illuminazione di sicurezza ci si affida alla UNI EN 1838 la quale si affida alla UNI EN 12464-1 per le modalità di verifica illuminotecnica.

Duracell ha scritto:Nella scuola di cui sopra nelle aule mi sembra di aver visto solo lampade di emergenza senza pittogramma possono andar bene lo stesso o bisogna aggiungere il cartello fosforescente???


Il pittogramma può essere anche un cartello illuminato dal gruppo autonomo di emergenza.

Re: Illuminazione emergenza scuole

MessaggioInviato: 17 gen 2013, 11:13
da Duracell
Grazie