Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 16:43
da Luke
Salve,

non so se è già capitato a qualcuno, per gli impianti di allertamento vocale finalizzati all'evacuazione antincendio, il Comando provinciale VV.F. chiede il modulo DICH. IMP. al posto della classica DICO ai sensi del DM 37/08, motivazione il tipo di impianto non rientra nell'ambito di applicazione del decreto.

inoltre se l'impianto è collegato a rilevazione incendi, chiedono che la DICH. IMP. sia riferita anche a questo.

Hanno ragione? ... sinceramente mi è sorto il dubbio

(naturalmente esiste progetto degli impianti a firma professionista abilitato)

Re: impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:04
da Mike
Strano, mai avuto una richiesta del genere...

DM37/08 art 2

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

Re: impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:40
da Luke
Grazie Mike,

effettivamente il testo del DM non lascia dubbi ... l'esperienza però mi suggerisce in questi casi di accontentare il funzionario VV.F., magari facendo allegare all'installatore anche la DICO per evitare discussioni. (conoscendo il tipo)

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 23:14
da rosino
Ultimamente i comandi mandano avanti dei capisquadra con un piccolo corso interno, a fare le veci dei funzionari.
Il risultato spesso è questo.
Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 10:23
da Mike
rosino ha scritto:Mike qui da noi fortunatamente cambiano comandante a gennaio.


Si, torna uno in gamba! [OT ON] Ma c'eri anche tu all'ultimo corso di aggiornamento al Collegio?

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 10:31
da rosino
Yes. Ero dietro Pavan. Però la prima ora e mezza rischiavo di prendere sonno.
Io sono quello al quale il comandante ha risposto che non è vero che sono di manica stretta con le deroghe...

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 10:48
da Mike
Azzzz!!! Prossimo giro ci becchiamo! ;-)

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 15:29
da rosino
:ok:

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 8 dic 2013, 14:31
da AcmeMan
Approffito di questo post per fare una domanda correllata all'argomento.
In una scuola tipo zero da DM risulta che l'allarme sonoro può essere sostituito dal sistema a campanelli utilizzato per segnalare l'inizio e fine ora.
Ora se io volessi evitare di utilizzare i campanelli come segnalazione sonora di allarme ed usassi l'impianto di diffusione audio(che viene appunto utilizzato per segnalare il cambio dell'ora) quell'impianto di diffusione sonora deve rispondere alle stesse normative previste per gli impiantib di diffusione sonora previsti per le scuole di tipo 2 o superiore?

Re: Impianti allertamento vocale (EN60849)

MessaggioInviato: 8 dic 2013, 16:54
da rosino
Direi di no.
Male che vada se il funzionario dei vvf lo prescrive a seguito di un sopralluogo ti basta integrare delle badenie