Impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 12:09
da giova88
Buongiorno sto progettando un ospedale per un'esame universitario.
La mia domanda è : per quanto riguarda lo schema elettrico di alimentazione delle pompe antincendio, esse saranno alimentate dalla rete o dal gruppo elettrogeno? La pompa pilota dalla rete e le pompe normali dalla linea privilegiata? vi ringrazio in anticipo

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 12:28
da rosino
Sicuramente devi disporre di un'alimentazione di sicurezza così come prescritto dal punto 6 del D.M. di riferimento.
Attento che se metti due pompe trattandosi di ospedale, quindi alimentazione idrica superiore, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 12:42
da giova88
Gentilmente puoi essere un po piu chiaro? è la prima volta che mi imbatto in una cosa del genere. sto visionando le norme uni eni 12485 e uni 10779 e parla di gradi oh1 oh2 ecc.
Alimentazione idrica superiore??

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 12:51
da giova88
se ho capito bene l'elettropompa alimentata dalla privilegiata(cioè il gruppo el) e una motopompa. ma il circuito di comando della motopompa sempre dalla privilegiata?

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 14:59
da Mike
giova88 ha scritto:se ho capito bene l'elettropompa alimentata dalla privilegiata(cioè il gruppo el) e una motopompa. ma il circuito di comando della motopompa sempre dalla privilegiata?


Pompa elettrica alimentata da linea preferenziale (a monte interruttore generale), linea ausiliari motopompa e joker è ordinaria.

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 15:10
da rosino
Quanti posti letto ha il tuo ospedale?

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 17:30
da giova88
12

Re: impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 8 mag 2014, 17:50
da rosino
Bene.
Allora non sei soggetto a controllo da parte dei VVF perché l'attività è soggetta oltre i 25 posti letto.

Attività 68 : Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq.

Sei comunque soggetto al Decreto Ministeriale 18 settembre 2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" ma limitatamente al titolo IV avendo meno di 25 posti letto.
Nel tuo caso non è richiesto l'impianto idrico antincendio.

Re: Impianto antincendio ospedale

MessaggioInviato: 12 mag 2014, 15:42
da giova88
scusate una domanda. sto facendo i calcoli: la tac che cos fi potrebbe avere?orientativamente?grazie