IMPIANTO ANTINCENDIO UFFICI TIPO1
Devo realizzare gli impianti per un locale uffici/open space con circa 40 persone, quindi in base al DM 22/06/2006 rientra nel tipo 1 (tra 25 e 100 persone).
Questo locale è fatto in realtà da due zone, facente parte dello stesso stabile, ma separate tra di loro e su piani differrenti:
- Locale uffici, sala rinuioni. Con un piccolo locale di 18 mq adibito ad archivio
- Archivio e refrettorio. L'archivio è di circa 80 mq.
Come mi comporto relativamente ad un eventuale impianto antincendio?
Il DM, dice di prevedere un impianto di rivelazione e segnalazione per gli archivi.
1) L'archivio piccolo di 18mq, facente parte della zona uffici come lo considero, rientrerebbe nel DM?
2) L'archivio grande, staccato dalla zona uffici, deve sempre essere considerato come archivio di un locale uffici anche se non adiacente?
A mio avviso, interpretando il DM alla lettera dovrei considerare tutti e due gli archivi (TITOLO III punto 15, "devono essere conformi ai punti 8, 10.1, 13 e 14 del TITOLO II), perché:
1) L'archivio di 18 mq, in realtà è superiore a 15mq (DM 8.3.1)
2) L'archivio di 80 mq, anche se separato dal resto, non ho indicazioni di questo tipo in nessun riferimento normativo, quindi a scanso di equivoci ed eventuali problemi futuri con assicurazioni, io realizzeri l'impianto di rivelazione e segnalazione fumi anche per questo. Invece il discorso dello spegnimento dipende dal carico di incendio, qualora superi 60 kg/mq, non essendo gli arichivi superiori a 200mq.
In poche parole, io realizzerei un impianto di rivelazione e segnalazione incendio, con pulsanti, rivelatori e pannelli ottico acustici per entrambi gli archivi, aspettando la valutazione del carico di incendio.
Grazie
Questo locale è fatto in realtà da due zone, facente parte dello stesso stabile, ma separate tra di loro e su piani differrenti:
- Locale uffici, sala rinuioni. Con un piccolo locale di 18 mq adibito ad archivio
- Archivio e refrettorio. L'archivio è di circa 80 mq.
Come mi comporto relativamente ad un eventuale impianto antincendio?
Il DM, dice di prevedere un impianto di rivelazione e segnalazione per gli archivi.
1) L'archivio piccolo di 18mq, facente parte della zona uffici come lo considero, rientrerebbe nel DM?
2) L'archivio grande, staccato dalla zona uffici, deve sempre essere considerato come archivio di un locale uffici anche se non adiacente?
A mio avviso, interpretando il DM alla lettera dovrei considerare tutti e due gli archivi (TITOLO III punto 15, "devono essere conformi ai punti 8, 10.1, 13 e 14 del TITOLO II), perché:
1) L'archivio di 18 mq, in realtà è superiore a 15mq (DM 8.3.1)
2) L'archivio di 80 mq, anche se separato dal resto, non ho indicazioni di questo tipo in nessun riferimento normativo, quindi a scanso di equivoci ed eventuali problemi futuri con assicurazioni, io realizzeri l'impianto di rivelazione e segnalazione fumi anche per questo. Invece il discorso dello spegnimento dipende dal carico di incendio, qualora superi 60 kg/mq, non essendo gli arichivi superiori a 200mq.
In poche parole, io realizzerei un impianto di rivelazione e segnalazione incendio, con pulsanti, rivelatori e pannelli ottico acustici per entrambi gli archivi, aspettando la valutazione del carico di incendio.
Grazie