Adeguamento alla normativa vigente

MessaggioInviato: 23 lug 2014, 19:38
da fedegrotta
Ciao ragazzi
Mi interessa capire se e in quali casi devo adeguare l'impianto di rivelazione incendio, alle nuove norme tipo uni 9795 ottobre 2013.
Un mio cliente con obbligo CPI ha i cavi del suo impianto ormai fuori norma e qualche cosina tipo spie luminose ecc ecc non piu in regola, ma erano conformi alla data d'installazione.
l'impianto funziona bene e non da noie.
Cosa dovrei consigliare dato che mi chiamano per una perizia?
in qualche caso posso essere obbligato a modificare e aggiornare gli impianti?

Re: Adeguamento alla normativa vigente

MessaggioInviato: 24 lug 2014, 0:59
da rosino
Se l'impianto al tempo è stato realizzato a norma e mantenuto efficiente non ci sono problemi. In fase di scia basta allegare la dico rilasciata al tempo.
Mi raccomando di verificare sempre tutte le prescrizioni degli eventuali esami progetto approvati e quanto in questi previsto.