apparecchi Robur e attività soggetta

MessaggioInviato: 2 ott 2014, 8:16
da voltamper
Buongiorno, in una attività sono presenti 5 apparecchi riscaldanti a gas da 44 kW ciascuno tipo Robur con caldaia e ventilatore in unico blocco interno al capannone, ora l'attività si sposta in altro capannone e vogliono riutilizzare questi apparecchi, è possibile? e poi serve la pratica VVFF attività 74.A? mi pare di ricordare una circolare VVFF che riguardava la somma delle potenze ma non ricordo quale.

Re: apparecchi Robur e attività soggetta

MessaggioInviato: 2 ott 2014, 9:05
da rosino
Ciao Foto Utentevoltamper
più apparecchi termici installati un uno stesso compartimento o locale ai fin della prevenzione incendi vanno sommati.
Nel tuo caso essendo la potenza complessiva inferiore a 350 kW si configura un'attività di classe A