Pagina 1 di 1

VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 13:24
da Danielex
Salve a tutti,
forse voci di corridoio o forse ho sognato, ci sono novità per quanto riguarda l'installazione di moduli pv dal punto di vista della prevenzione incendi?
qualcuno sostiene che la famosa lastra Ei 30 da interporre se la copertura è costituita da materiale combustibile non sia più prevista. Io non sono riuscito a trovare riferimenti ufficiali.
L'ultimo riferimento che ho è la Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 e relativo allegato "guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici".
:?:

Re: VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 15:40
da rosino
Sinceramente non ho sentito nulla.

Re: VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 15:56
da Mike
rosino ha scritto:Sinceramente non ho sentito nulla.


Idem.

Re: VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 17:16
da Danielex
Ottimo. Era proprio un sogno :D

Grazie!

Re: VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 13 nov 2014, 22:03
da Giovepluvio
Mi aggiungo anche io: nessuna variazione alla situazione post circolari 2012.

Re: VVF e lastra EI30 pv

MessaggioInviato: 17 dic 2014, 13:30
da Generalsolar
Danielex ha scritto:Salve a tutti,
forse voci di corridoio o forse ho sognato, ci sono novità per quanto riguarda l'installazione di moduli pv dal punto di vista della prevenzione incendi?
qualcuno sostiene che la famosa lastra Ei 30 da interporre se la copertura è costituita da materiale combustibile non sia più prevista. Io non sono riuscito a trovare riferimenti ufficiali.
L'ultimo riferimento che ho è la Nota DCPREV prot. n. 1324 del 7/02/2012 e relativo allegato "guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici".


Ciao, ho da poco fatto un corso di aggiornamento con i VVF sugli impianti fotovoltaici. I vigili ci hanno ribadito che l'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio, ovvero: l'impianto sia installato su coperture incombustibili (classe 0 secondo DM 26/06/1984 oppure A1 secondo DM 10/03/2005), ma risulta equivalente l'interposizione di uno strato di materiale almeno EI30 ed incombustibile (è sufficiente che sia garantita l'incombustibilità anche di uno solo dei "layers" costituenti il pacchetto dello strato - vedi Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 e allegato). Corso fatto a fine Ottobre 2014. O_/