Aperture di aerazione naturale

MessaggioInviato: 17 dic 2014, 13:15
da Generalsolar
Buongiorno a tutti, ho un dubbio atroce.

In un locale commerciale, il DM 27/07/2010, dice che le aree adibite a vendita devono essere provviste di un sistema di controllo fumi finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo di 2 metri. Dice inoltre che questo obiettivo può essere raggiunto realizzando aperture, lungo il perimetro e/o in copertura, di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta del locale. Per il calcolo di questa superficie posso considerare anche la superficie delle uscite di sicurezza e/o porte che si affacciano sull'esterno?

Grazie a tutti. O_/

Re: Aperture di aerazione naturale

MessaggioInviato: 17 dic 2014, 13:31
da rosino
Assolutamente si; le porte inoltre sono sicuramente ubicate al di sotto dello strato libero da fumo e sono quindi l'ideale a reintegrare aria mentre il fumo esce dalla aperture superiori.
Cerca di equilibrare il più possibile le superficie della parte bassa con quelle della parte alta.

Re: Aperture di aerazione naturale

MessaggioInviato: 17 dic 2014, 13:34
da Generalsolar
Grazie mille Rosino... :ok: