Pagina 1 di 1

progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 7 feb 2015, 23:33
da iosolo35
Ho sempre dei grandi dubbi quando progettiamo un impianto antincendio in riferimento al numero di sirene non nego il fatto che tante volte l'esperianza negli anni ha preso il sopravvento pet la scelta del numero di sirene, chiedo voi come fare?

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 17:05
da ferri
Confermo
Penso che l'approccio sia il piu semplice... anche se dover garantire i 65 dB è una .....
Se non erro (ma non ho studiato acustica).. la pressione sonora decade di 6 dB ogni raddoppio della distanza dalla sorgente, dal quale si toglie subito un valore (a memoria 8 dB).
il problema è che sono pochi i segnalatori certificati con potenza sonora elevata; poi se ci si mette in mezzo qualche ostacolo (tramezzi - porte - ecc)il tutto diventa complesso.

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 17:10
da iosolo35
grazie Foto Utenteferri, pensa che in quasi tutti gli stabili esistenti al massimo vedo installata una sirena e due per piano

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 17:18
da ferri
A memoria prima della versione 2011 (credo che la prima sia del 1991- revisionata nel 99 e poi nel 2005) non vi erano prescrizioni del livello sonoro percepibile.

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 17:24
da iosolo35
sono stati introdotti nella versione del gennaio 2010 prima la norma parlava solo che gli allarmi dovevano essere chiaramente riconoscibili

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 18:51
da Mike
Bisogna sempre ragionare con il buon senso. Su una casa di riposto sparare centinaia di dB rischi di far venire l'infarto a metà degli ospiti non sordi. Su un teatro rischi il panico. In un'acciaieria devi andare ben oltre il normale.

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 11 feb 2015, 21:56
da iosolo35
la norma UNI 9795 ed.2013 indica questi livelli sonori:
-il livello acustico percepibile deve essere maggiore di 5 dB(A) al di sopra del rumore ambientale;
-la percezione acustica da parte degli occupanti dei locali deve essere compresa fra 65 dB(A) e 120 dB(A);
-negli ambienti dove è previsto che gli occupanti dormano, la percezione alla testata del letto deve essere di 75 dB(A). E' chiaro che fondamentale come dice Foto UtenteMike non generare il panico anche la norma parla di questo rischio che si deve evitare

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 9:50
da pibo
Una soluzione accettabile potrebbe essere quella di predisporre un numero di sirene maggiore di quello installato e al momento del collaudo verificare sul campo se occorre ampliare l'impianto con altri dispositivi.
Onestamente anche io mi trovo in difficoltà per questo aspetto, tu come ti orienti oltre al buon senso (che non è mai abbastanza)?

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 4 mar 2015, 21:22
da iosolo35
Ho provato dei programmi per la simulazione ma le variabili erano troppe ed il risultato è stato pessimo, come mi regolo? Ormai l'esperienza e soprattutto la regola dell'arte ha preso il posto delle norme ed i programmi che pur essendo utili non prenderanno mai il posto di un buon progettista, W LA LEGGE DI OHM

Re: progettazione livelli sonori

MessaggioInviato: 23 mar 2015, 15:01
da GiacomoCarli83
anche questo per me è stato sempre un grosso problema