[11] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemaxrspp » 21 mag 2015, 12:50

Possiamo farlo anche noi rspp o deve essere timbrato da un progettista?
Avatar utente
Foto Utentemaxrspp
30 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 11 mag 2015, 14:34

6
voti

[12] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2015, 15:24

maxrspp ha scritto:Possiamo farlo anche noi rspp o deve essere timbrato da un progettista?


La valutazione illuminotecnica con l'applicazione della UNI 1838 la può fare chiunque, nel senso che non è regolamentata. Invece la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza che comprende l'alimentazione degli apparecchi di emergenza, deve essere redatto da professionista iscritto all'albo.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

6
voti

[13] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 mag 2015, 16:04

chiaro è che chi esegue questo tipo di documentazione deve sapere di cosa si tratta altrimenti diventano solo le classiche "carte" che nessuno usa
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[14] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemanlioohm » 17 giu 2015, 20:15

Buonasera, bisogna sempre posizionare le lampade di sicurezza all' esterno degli edifici?
Avatar utente
Foto Utentemanlioohm
30 3
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 4 giu 2015, 16:32

2
voti

[15] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 giu 2015, 8:47

manlioohm ha scritto:Buonasera, bisogna sempre posizionare le lampade di sicurezza all' esterno degli edifici?


Bisogna illuminare il percorso d'esodo fino al luogo sicuro. Se all'esterno c'è un'illuminazione pubblica proveniente da altra fornitura si può evitare.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Avatar utente
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14296
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

3
voti

[16] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 18 giu 2015, 13:25

ne abbiamo già parlato in altre discussioni io non sono d'accordo con Foto UtenteMike a parer mio deve essere il datore di lavoro in base all'articolo 63 del dlgs81/08 che deve pensarci con il proprio impianto elettrico
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
47,0k 7 11 12
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3737
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[17] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemanlioohm » 24 giu 2015, 7:14

Vi ringrazio
Avatar utente
Foto Utentemanlioohm
30 3
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 4 giu 2015, 16:32

1
voti

[18] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2015, 8:38

iosolo35 ha scritto:ne abbiamo già parlato in altre discussioni io non sono d'accordo con Foto UtenteMike a parer mio deve essere il datore di lavoro in base all'articolo 63 del dlgs81/08 che deve pensarci con il proprio impianto elettrico


Deve pensarci il datore di lavoro, ovvero il suo consulente, nel valutare la disponibilità dell'impianto di illuminazione pubblica se idoneo. La soluzione è recepita dai VV.F. sulle aree esterne fin dai tempi del paleozoico e non dovrebbe essere accettata nei luoghi di lavoro?
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
--
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)