Pagina 1 di 1

Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 23 mar 2015, 21:06
da marcotomasiio
Buona sera, volevo chiedere a chi più esperto di me se i cavi antincendio (FTG10OM1) possono essere posizionati con altri cavi d'energia entro tubazioni e/o canale?

Grazie!! :ok:

Re: Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 23 mar 2015, 23:05
da Mike
Si, di fatto è una conduttura a se stante per costruzione.

Re: Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 23 mar 2015, 23:51
da rosino
Confermo, assolutamente si

Re: Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 24 mar 2015, 8:13
da iosolo35
anch'io confermo quanto scritto da Foto UtenteMike e Foto Utenterosino aggiungo che in questo articolo ho riportato quanto prescrive la UNI 9795 http://www.electroyou.it/iosolo35/wiki/ ... onnessioni

Re: Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 24 mar 2015, 8:28
da Goofy
marcotomasiio ha scritto:i cavi antincendio (FTG10OM1)

Sì come ti hanno già detto.
Anche se superfluo puntualizzo che gli FTG10OM1 sono "cavi resistenti al fuoco" e non "cavi antincendio"

Re: Posa cavi anticendio

MessaggioInviato: 26 mar 2015, 11:41
da marcotomasiio
per le risposte che mi avete dato vi ringrazio