Impianto rivelazione incendi complicato
Buongiorno, devo progettare un impianto di rivelazione e segnalazione incendi in un capannone industriale esistente un po' particolare e che mi crea qualche problema di rispetto della normativa.
La copertura del capannone alterna delle fasce a copertura piana (larghezza 1m) ad H=5.1m a shed con larghezza 1.9m ed altezza nel punto più alto pari a 6.45m, quindi l'altezza dello shed Hs > 0.15H.
In zone limitate posso andare ad installare le barriere lineari trasversalmente agli shed (raddoppiano le barriere rispetto al normale) rispettando il limite di posa delle barriere Hs<0.25H.
Nella maggior parte del capannone sono presenti dei canali dell'aria a soffitto che mi impediscono l'installazione delle barriere in senso trasversale, l'unica soluzione sarebbe installare una barriera per ogni shed, ma oltre ad essere molto oneroso (una barriera ogni 2.9m), mi è stata sconsigliata da un paio di costruttori perché i raggi solari che entrano dagli shed generano molti falsi allarmi (esperienze precedenti).
Impianti in aspirazione sono stati scartati fin da subito, sconsigliati visto che i luoghi sono abbastanza polverosi.
Siamo tornati alla soluzione con i classici rivelatori puntiformi.
Non riesco a rispettare il punto 5.4.3.5, in cui mi chiede 1m di distanza orizzontale dal colmo dello shed (andrei a posizionarlo nella zona di copertura piana sottostante).
Pensavo di andare ad installarlo sul lato dello shed con meno pendenza, ricalato 50cm dal colmo.
Avete qualche idea o suggerimento?
La copertura del capannone alterna delle fasce a copertura piana (larghezza 1m) ad H=5.1m a shed con larghezza 1.9m ed altezza nel punto più alto pari a 6.45m, quindi l'altezza dello shed Hs > 0.15H.
In zone limitate posso andare ad installare le barriere lineari trasversalmente agli shed (raddoppiano le barriere rispetto al normale) rispettando il limite di posa delle barriere Hs<0.25H.
Nella maggior parte del capannone sono presenti dei canali dell'aria a soffitto che mi impediscono l'installazione delle barriere in senso trasversale, l'unica soluzione sarebbe installare una barriera per ogni shed, ma oltre ad essere molto oneroso (una barriera ogni 2.9m), mi è stata sconsigliata da un paio di costruttori perché i raggi solari che entrano dagli shed generano molti falsi allarmi (esperienze precedenti).
Impianti in aspirazione sono stati scartati fin da subito, sconsigliati visto che i luoghi sono abbastanza polverosi.
Siamo tornati alla soluzione con i classici rivelatori puntiformi.
Non riesco a rispettare il punto 5.4.3.5, in cui mi chiede 1m di distanza orizzontale dal colmo dello shed (andrei a posizionarlo nella zona di copertura piana sottostante).
Pensavo di andare ad installarlo sul lato dello shed con meno pendenza, ricalato 50cm dal colmo.
Avete qualche idea o suggerimento?