Pagina 1 di 1
Pannelli ottico acustici

Inviato:
22 ago 2015, 19:07
da simoneSq1980
Salve devo andare a ripristinare una centrale antincendio convenzionale Def Polaris 4.8.12 che dei ladri hanno distrutto, devo collegare ad essa 8 pannelli ottico acustici , ora sulla centrale cé una uscita supervisionata da 400ma dove collego una sirena esterna , per i pannelli devo sfruttare un alimentatore esterno ed un relè visto che assorbono 130ma l'uno.
Domanda : i pannelli per la normativa uni devono essere supervisionati oppure no
Re: Pannelli ottico acustici

Inviato:
24 ago 2015, 9:22
da Mike
Se la sirena è supervisionata perché non dovrebbero esserlo i pannelli?
Re: Pannelli ottico acustici

Inviato:
3 set 2015, 7:46
da marcobubu
Certo che lo sono hanno la stessa funzione delle sirene
Re: Pannelli ottico acustici

Inviato:
25 set 2015, 6:56
da iosolo35
ricordo che la segnalazione ottica deve essere installata quando:
- ambienti nei quali il rumore è superiore di 95 dB(A);
- ambienti nei quali gli occupanti utilizzano protezioni acustiche o possiedono disabilità dell’udito;
- negli ambienti dove le persone utilizzano cuffie audio (musei);
- in installazioni dove le segnalazioni acustiche sono controindicate e non efficaci;
- In edifici in cui il segnale acustico interessi solo una piccola parte degli occupanti