MessaggioInviato: 16 ott 2015, 18:43
da Alpine
Salve,

avrei il seguente quesito tecnico inerente la Norma UNI 9795:


Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).


Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).

Domanda:

Se si realizza un impianto di sola segnalazione manuale (eccetto un sensore nel locale centrale dedicato) con meno di 32 punti totali (pulsanti) ma con più zone, ovvero 4 zone diventa obbligatori come per il punto 5 chiudere ad anello le linee di interconnessione?(se il problema è l'unico sensore sulla centrale si può togliere)





Grazie

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 17:37
da Mike
Alpine ha scritto:Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).



Alpine ha scritto:Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).


Dovresti arrivarci da solo ;-)

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 18:21
da Alpine
Quindi negli impianti segnalazione incendio solo manuali anche se con più zone posso evitare il loop?

:-o

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 20:34
da Mike
Alpine ha scritto:Quindi negli impianti segnalazione incendio solo manuali anche se con più zone posso evitare il loop?

:-o


:ok:

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 18 ott 2015, 21:16
da Alpine
Thanks ^_^

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 17:30
da iosolo35
pensa te ieri sono andato a vedere degli stabili ed in uno di questi (una casa protetta) stanno rifacendo l'impianto di rivelazione fumi (solo 12 punti) perché non ha il loop chiuso......il tecnico della ditta che ha la manutenzione/verifica ha detto loro che normativamente il loop va sempre chiuso... ?% ?% ?% non ho infierito ormai hanno quasi finito

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 18:36
da Alpine
Ma è un impianto solo a pulsanti oppure ci sono anche dei rivelatori di fumo automatici?

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 19:19
da iosolo35
Ci sono alcuni rivelatori pulsanti ed una sirena in quell'impianto

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 19:23
da Alpine
Se oltre ai pulsanti ci sono anche dei rivelatori allora il loop è obbligatorio anche quando hai più di una zona, che sicuramente in una casa di cura ci sono, quindi il loop in questo caso va bene.

Re: UNI 9795 e obbligo Loop

MessaggioInviato: 27 nov 2015, 19:38
da iosolo35
Le linee che escono non fanno più di 32 punti e non servono più zone non vedo perché dici che il loop deve esser chiuso