UNI 9795 e obbligo Loop
Salve,
avrei il seguente quesito tecnico inerente la Norma UNI 9795:
Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).
Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).
Domanda:
Se si realizza un impianto di sola segnalazione manuale (eccetto un sensore nel locale centrale dedicato) con meno di 32 punti totali (pulsanti) ma con più zone, ovvero 4 zone diventa obbligatori come per il punto 5 chiudere ad anello le linee di interconnessione?(se il problema è l'unico sensore sulla centrale si può togliere)
Grazie
avrei il seguente quesito tecnico inerente la Norma UNI 9795:
Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).
Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).
Domanda:
Se si realizza un impianto di sola segnalazione manuale (eccetto un sensore nel locale centrale dedicato) con meno di 32 punti totali (pulsanti) ma con più zone, ovvero 4 zone diventa obbligatori come per il punto 5 chiudere ad anello le linee di interconnessione?(se il problema è l'unico sensore sulla centrale si può togliere)