Collegamento combinatore telefonico centrale antincendio

Inviato:
10 gen 2016, 15:13
da simoneSq1980
Dovrei collegare un combinatore telefonico ad una centrale antincendio, ora leggendo le norme uni 54-2 mi dicono che per esempio l'uscita relè della centrale non può essere collegata al combinatore in quanto non supervisionata, ora voi come vi muovete per collegare un combinatore
Re: Collegamento combinatore telefonico centrale antincendio

Inviato:
12 gen 2016, 13:05
da iosolo35
Per quanto riguarda il collegamento di un combinatore su un sistema automatico di rilevazione incendi, va tenuto presente quanto segue:
le uscite di centrale controllate sono quelle degli avvisatori acustici oppure quelle di alcuni moduli aggiuntivi.
utilizzare un combinatore collegato a queste uscite è spesso non fattibile e comunque sposta il problema di 20 cm, in quanto poi ti trovi con una linea telefonica che non è controllata.
la 9795 al punto 5.5.3.2 ti obbligherebbe ad utilizzare sistemi EN 54-21
Il problema è che i dispositivi EN 54-21 stanno cominciando ad apparire adesso e solo da parte di pochi produttori, inoltre che io sappia non ci sono stazioni in regione che possano ricevere le segnalazioni.
si può utilizzare un combinatore telefonico con doppio vettore (pstn + gsm) e far riportare al progettista e nella dico lo scostamento.
in qualche caso abbiamo utilizzato un sistema diverso che garantisce una sicurezza ancora maggiore. installiamo una centralina antifurto che riceve gli allarmi dalla centrale incendio e li trasmette telefonicamente. questo ci permette con il nostro centro di telegestione di verificare ad intervalli regolari che la linea telefonica funzioni. tale soluzione è applicabile soltanto se si dispone di un centro di ricezione allarmi.