Rilevatori sotto pavimento

Inviato:
22 mar 2016, 9:09
da GiacomoCarli83
Chiedo a voi esperti se esiste una regola per dover mettere i rilevatori di fumo sotto i pavimenti galleggianti poiché un tecnico mi dice una cosa un altro ne dice un'altra
Re: Rilevatori sotto pavimento

Inviato:
22 mar 2016, 10:00
da Mike
Lo consideri tale e quale ad un locale ed applichi le regole generali. Se si tratta di un CED, dove vengono utilizzati i sistemi di raffreddamento ad aria sfruttando il plenum del pavimento flottante, allora devi raddoppiare il numero.
Re: Rilevatori sotto pavimento

Inviato:
22 mar 2016, 10:26
da ferri
Li tratti come c/soffitti, con le riduzioni dei raggi di copertura previste dalla UNI 9795 in base alla tipologia di rivelatore (3 m o 4,5 m, o meno se plenum aria);
Potresti quindi avere anche gli sconti previsti (vedi 9795 art 5.1.3) ma ad oggi non ho mai visto un pavimento flottante con tali caratteristiche .
Re: Rilevatori sotto pavimento

Inviato:
22 mar 2016, 11:24
da iosolo35
Secondo la UN I 9795 ed.2013 il controsoffitto o il pavimento sopraelevato possono non essere controllati dal sistema rivelazione quando non contengono sostanze infiammabili, rifiuti, materiali combustibili e cavi elettrici, ad eccezione, per questi ultimi, di quelli strettamente indispensabili all’utilizzazione delle parti medesime e
-abbiano altezza minore di 800 mm, e
-abbiano superficie non maggiore di 100 mq , e
-abbiano dimensioni lineari non maggiori di 25 m, e
-siano totalmente rivestiti all’interno con materiale di classe A1
-non contengano cavi che abbiano a che fare con sistemi di emergenza (a meno che i cavi non siano resistenti al fuoco per almeno 30 min secondo la CEI EN 50200);