MessaggioInviato: 10 apr 2016, 17:37
da zarate6
Buongiorno ho un quesito che riguarda una impianto elettrico su autorimessa cat B, solo sistemi passivi di sicurezza.

Il progetto ha previsto un contatore Enel dedicato.
Si è verificato che il consumo del contatore è molto basso e sarebbe vantaggioso collegare l'alimentazione dell'impianto ad altro contatore Enel (sempre altri usi), anche di maggiore potenza disponibile (solamente è trifase rispetto all'altro).

E' possibile farlo senza una variante al progetto? mi è stato detto che il progetto non comprende il contatore Enel anche se viene indicato negli schemi.

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 10 apr 2016, 19:16
da zarate6
Certo chiarissimo, mi sembra abbastanza semplice, quindi non è necessario coinvolgere un professionista se l'altro progetto è sotto i 6 kW e se non supera poi i 6 kW (autorimessa + altro) esatto?

L'interruttore automatico subito a valle del contatore "altro" penso che rimarrà da 32a.
Non so nemmeno se l'eventuale collegamento tra i 2 impianti verrà fatto a monte o a valle di questo interruttore magnetotermico automatico (escludendo o meno quello più piccolo dell'autorimessa).

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 11:32
da zarate6
Mi sono informato un poco meglio, vediamo se c'azzecco:

ho impianto A collegato a contatore MONOFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 25a 2 poli (autorimessa)

ho anche un impianto B collegato a contatore TRIFASE tramite interruttore generale magnetorermico da 32a 4 poli.

Posso spostare la parte di impianto (da 25a) collegandolo al magnetotermico da 32a (collegamento dei due impianti a valle dell'interruttore). Ottenendo comunque un impianto (somma dei due) da 32a (6kwh). POSSIBILE SENZA INTERVENTO DI PROFESSIONISTA

Nel caso mantenessi il magnetotermico da 25a collegando i due impianti a monte degli interruttori, otterrei un impianto (complessivo) da 25a+32a = 57a che peratanto sarebbe COMPLESSIVAMENTE soggetto a progettazione di professionista iscritto all'albo.

Confermate?

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 11:42
da Goofy
Autorimessa soggetta al controllo VVF?
32A trifase non sono 6 kW ma circa 20 kW.

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 12:18
da Danielex
Goofy ha scritto:Autorimessa soggetta al controllo VVF?

A quanto scritto nel primo post direi di si (cat B).
Dunque luogo a maggior rischio in caso di incendio=>Progetto

Inoltre credo che il contatore di cui parli sia dedicato ai servizi condominiali=> Progetto

O_/

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 12:37
da Goofy
Danielex ha scritto:
Dunque luogo a maggior rischio in caso di incendio=>Progetto
Inoltre credo che il contatore di cui parli sia dedicato ai servizi condominiali=> Progetto


Serve il progetto del cavo di alimentazione dell'impianto "autorimessa" con relativa protezione a partire dal quadro "altri servizi condiminiali" specificando che il resto dell'impianto fu a suo tempo dichiarato conforme e realizzato secondo il progetto esistente.

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 12:50
da zarate6
Ok, grazie a tutti.
Ho pensato che 32a trifase sono 6 kWh perché il contatore trifase è proprio da 6kwh, che è lo stesso motivo per cui ho concluso il non obbligo di progetto.

Comunque mi è chiaro che dal contatore all'interruttore generale ci deve stare sempre e comunque una linea. O_/

Re: Spostamento alimentazione tra 2 utenze Enel

MessaggioInviato: 11 apr 2016, 14:59
da zarate6
Goofy ha scritto:Autorimessa soggetta al controllo VVF?
32A trifase non sono 6 kW ma circa 20 kW.


32a di corrente nominale per un 4 poli significa che su ogni fase possono passare al massimo 32a?