A quanto ne so un impianto ENFC non ricade nel campo di applicazione del DM 37/08, quindi DICH. IMP. e CERT. IMP. con schema funzionale e calcoli per la progettazione del solo sistema ENFC, però nel caso in cui l'azionamento degli evacuatori avvenga attraverso un azionamento elettrico, per la parte elettrica presumo debba essere redatta una DICO ai sensi del DM 37/08 e relativo progetto elettrico.

Corretto?

E nel caso l'azionamento fosse pneumatico? in questo caso non si rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, pertanto sempre DICH. IMP. e CERT. IMP. anche qua?

Le ditte installatrici, sia per la parte elettrica che per la parte non, in ogni caso devono essere sempre abilitate alla lettera G?

Re: Impianto ENFC e DM 37/08

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 16:30
da andreandrea
Cosa è un impianto ENFC?

Re: Impianto ENFC e DM 37/08

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 17:51
da etec83
Evacuatori naturali di fumo e calore?
Sai la norma UNI 9494.

Re: Impianto ENFC e DM 37/08

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 19:33
da andreandrea
Sì, per fortuna non me ne sono mai occupato. Grazie per la risposta.
O_/

Re: Impianto ENFC e DM 37/08

MessaggioInviato: 16 apr 2016, 20:53
da Mike
L'azionamento elettrico riguarda la motorizzazione che è indipendente dal EFC e rientra nel DM 37/08. Per gli EFC non rientra nel DM 37/08 e quindi l'installatore può essere qualificato anche senza avere la lettera G.

Re: Impianto ENFC e DM 37/08

MessaggioInviato: 2 mag 2016, 13:56
da atomorama
Mike ha scritto:L'azionamento elettrico riguarda la motorizzazione che è indipendente dal EFC e rientra nel DM 37/08. Per gli EFC non rientra nel DM 37/08 e quindi l'installatore può essere qualificato anche senza avere la lettera G.


Quoto, qui bisogna fare una DICH_IMP