Pagina 1 di 1

Elettromagneti e serrande

MessaggioInviato: 29 dic 2016, 14:33
da simoneSq1980
Salve
Sto' effettuando manutenzione di una centrale rilevazione fumi presso un presidio ospedaliero , al momento in cui la centrale rileva un incendio viene abilitata la chiusura di alcune porte REI e di alcune serrande per il trattamento dell'aria, ora sia gli elettromagneti che le serrande sono comandati da rele' elettromeccanici naturalmente non supervisionati , volevo sapere se esistono delle norme che impongono la supervisione anche di queste linee oppure vanno bene comandate in questa maniera grazie

Re: Elettromagneti e serrande

MessaggioInviato: 29 dic 2016, 14:36
da Mike
Se è a sicurezza positiva, ovvero che in caso di guasto, le porte e serrande si chiudono, come dovrebbe essere, non serve monitorare lo stato.

Re: Elettromagneti e serrande

MessaggioInviato: 30 dic 2016, 11:49
da simoneSq1980
Salve Mike potresti spiegarmi meglio

Re: Elettromagneti e serrande

MessaggioInviato: 30 dic 2016, 19:15
da Mike
Normalmente le porte antincendio sono tenute aperte tramite dei elettromagneti che sono alimentati. In caso di guasto della centrale o mancanza di tensione o interruzione del circuito, gli elettromagneti non sono più alimentati e le porte si chiudono. Per le serrande è lo setto concetto solo che sono delle molle caricate.