Evacuatore fumo calore

Inviato: 8 gen 2017, 21:26
da simoneSq1980
Ciao a tutti, ho in manutenzione un magazzino che ha 6 evacuatori di fumo comandati in apertura oltre che dalla rottura della fila termosensibile anche da sistema elettromagneti comandato da una centrale rilevazione fumo .
All'interno del magazzino sono presenti barriere di fumo e pulsanti antincendio manuali , esiste una norma o regola che identifica la sequenza dei componenti della centrale rilevazione fumi che devono andare in allarme per attivare il sistema di apertura degli EFC (es. 1 pulsante +'1 barriera di fumo) ?

Re: Evacuatore fumo calore

Inviato: 9 gen 2017, 0:09
da Mike
A memoria mi pare di no, nel senso che non è indicata una precisa sequenza, ma non lo indicano nemmeno per l'impianto di rilevazione incendi.
Normalmente viene dato il consenso all'apertura degli EFC quando è attivato l'allarme, quindi si sono attivati due sensori dello stesso compartimento o un pulsante manuale.
Casi particolari di programmazione avvengono dove è presente un impianto splinker.

Re: Evacuatore fumo calore

Inviato: 9 gen 2017, 6:56
da iosolo35
E' il progettista dell'impianto assieme al datole di lavoro che DEVONO prendersi la responsabilità su come gestire le emergenze

Re: Evacuatore fumo calore

Inviato: 9 gen 2017, 9:39
da Mike
iosolo35 ha scritto:assieme al datole di lavoro


Soprattutto se cinese :lol:

Re: Evacuatore fumo calore

Inviato: 9 gen 2017, 9:41
da iosolo35
Almeno quelli dicono sempre sì sì sì...... :mrgreen: