Pagina 1 di 1
Quadro servizio locale gruppo di pressione

Inviato:
10 feb 2017, 16:02
da simoneSq1980
Salve devo installare un quadro di servizio per un gruppo di pressione con collegata luce eme.
Luce servizio termoconvettore ecc , all'interno del locale mi arriva soltanto il cavo dedicato alle pompe direttamente dalla cabina , posso prendere la tensione necessaria a monte del collegamento dell'interbloccata del quadro o della pomoa principale o della pilota oppure sono costretto a passare una nuova linea ?
Grazie
Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Inviato:
10 feb 2017, 16:34
da Mike
La linea pompa antincendio è un circuito di sicurezza, non puoi collegare altri circuiti che non siano di sicurezza, pertanto devi installare una nuova linea dedicata ai servizi.
Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Inviato:
10 feb 2017, 16:57
da simoneSq1980
Ok la linea di sicurezza che alimenta la pompa principale deve essere separata dalla linea servizi, mi sai dire anche il punto della normativa se lo ricordi almeno presento la cosa al cliente grazie
Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Inviato:
10 feb 2017, 19:35
da Mike
Non c'è un articolo specifico, ma dipende dalla norma tecnica antincendio verticale applicabile (per es. DM 19/8/96 luoghi pubblico spettacolo ), dalla norma tecnica specifica UNI 9490 ovvero UNI 10779 ovvero UNI EN 12845, alla definizione di circuito di sicurezza della norma CEI 64-8, ma cosa più importante è che la pompa antincendio deve funzionare in qualsiasi condizione e non è tollerabile che un guasto ad un circuito che non centri nulla con la pompa antincendio possa compromettere il suo funzionamento.
Re: Quadro servizio locale gruppo di pressione

Inviato:
11 feb 2017, 15:37
da Mike
Dimenticavo, le indicazioni sul da farsi dovrebbe dartele il progettista.