Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 15:15
da atomorama
Domandone da esperti su nuovo impianto rilevazione incendio:

- la UNI 9795 al punto 5.1.3 fornisce alcuni eccezioni tra cui i "piccoli locali usati per servizi igienici": se ho un controsoffitto in questi locali (senza la caratteristica di reazione al fuoco A1) devo installare un rilevatore?

- per i pulsanti di rivelazione manuale devo obbligatoriamente fare un entra-esci del loop o posso collegarli singolarmente?

Grazie mille!

O_/

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 15:16
da Danielex
1. si
2. ????

come li collegheresti i pulsanti allora?

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 17:04
da atomorama
Mi chiedevo se si potesse portargli il cavo 2x1 resistente al fuoco senza fare il "ritorno" nel loop

O_/

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 17:27
da Danielex
E perché?
Cosa fai usi un canale della centrale per fare un pulsante?
Che problema c'è a collegarli sul loop dei rilevatori?

Guardati lo schema tipico di un impianto di rilevazione, capirai che non ha nessun senso.
Non riesco a mettere il link, vai sul sito Notifier (per par condicio puoi andare anche sul sito tecnofire, siemens, ecc.)


p.s. se si tratta di un caso reale descrivilo bene perché se la domanda è generica non ha senso

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 17:53
da atomorama
La domanda è: dal loop stacco un ramo e faccio un pulsante.

Non faccio un entra-esci ma vado con un solo tubo.

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 23 feb 2017, 18:33
da Danielex
Non si può fare in un impianto indirizzato.

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 9:27
da iosolo35
Puoi derivarti da un rivelatore con un cavo da 4x0.75 e fare un entra esci sul pulsante poiché tutti i rivelatori di fumo hanno a bordo sempre un isolatore per il corto circuito.

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 9:47
da atomorama
iosolo35 ha scritto:Puoi derivarti da un rivelatore con un cavo da 4x0.75 e fare un entra esci sul pulsante poiché tutti i rivelatori di fumo hanno a bordo sempre un isolatore per il corto circuito.


Perfetto: questo è un buon modo invece di tirare due tubi (a parte che il loop è richiesto solo in determinate condizioni), anzi è lo stesso se uso due cavi 2x0,5 mm?

Notifier effettivamente ha tutti i dispositivi con isolatore interno.


Grazie mille delle risposte!

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 10:49
da iosolo35
Certo

Re: Impianto rilevazione incendio quesiti

MessaggioInviato: 24 feb 2017, 13:41
da Danielex