Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 6 mar 2017, 13:07
da arabino1983
Buongiorno, ho davanti una relazione per richiesta di deroga per l'altezza degli scalini di una scala usata come via di fuga, per un ambiente al cui interno verrà realizzata un'attività 69.1 A (attività commerciali) secondo il dpr 151/11.
Su tale relazione era presente un impianto di evacuazione fumo e calore di tipo naturale. Ho un successivo documento che riguarda l'installazione di un impianto di estrazione forzata di fumo e calore (sarà tema dell'incontro di oggi chiarire questa modifica). L'unico motivo che mi viene da pensare è che glielo abbiano richiesto i vvf come controparte della deroga....Puo' essere?
A parte questo, siccome non è ancora il mio ambito la prevenzione incendi, nella relazione di calcolo dell'impianto di estrazione secondo la normativa uni UNI 9494-2 2012 viene indicato "le superfici previste per il ricambio aria, sono correttamente dimensionate e garantiscono che l'aria non superi la velocità di 1m/s per evitare turbolenze ". Volevo sapere se questo 1m/s è un valore stabilito dalla normativa oppure no, se ci possono essere altri motivi prescrittivi per dover obbligatoriamente mettere un impianto di estrazione forzata.
Se puo' esservi di aiuto l'ambiente è di 430mq alto 6m e dal calcolo viene 2 motori da 15000mq/h.
grazie

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 7 mar 2017, 8:59
da atomorama
Spesso i VVF richiedono impianti di estrazione forzata di fumo e calore.


UNI 9494-2 punto 6.9.5.2: "Aperture per sistemi ad immissione aria naturale"
"Laddove non venga rispettato il vincolo riguardante la distanza tra spigolo superiore delle aperture e limite inferiore dello strato di fumo la velocità massima di immissione deve essere ridotta a 1 m/s."



Saluti!

O_/

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 7 mar 2017, 17:33
da arabino1983
perfetto grazie

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 20 mar 2017, 18:04
da arabino1983
Riprendo un attimo il post.

L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?
In totale sono 3 motori posizionati in 3 punti diversi del capannone, devo riprendermi a monte del generale al contatore con cavo FTG10OM1 (in quanto le canalizzazioni sono comuni ad altri cavi) e 3 interruttori separati?
Grazie

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 20 mar 2017, 19:34
da Mike
arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?


Le norme ti dicono tutto: UNI 9494-2, UNI EN 12101-10

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 21 mar 2017, 2:04
da arabino1983
ok grazie. viste

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 21 mar 2017, 9:04
da atomorama
Mike ha scritto:
arabino1983 ha scritto:L'alimentazione dei suddetti motori, come deve avvenire?


Le norme ti dicono tutto: UNI 9494-2, UNI EN 12101-10


C'è sempre una norma che non conosco: complimenti Mike!

:mrgreen:

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 21 mar 2017, 20:44
da Goofy
Ho scoperto oggi che il 16 marzo sono entrate in vigore le nuove edizioni delle 9494-1/2

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 18:41
da etec83
Ma un impianto di estrazione forzata del fumo e calore è soggetto a DM 37/08?

Re: Impianto estrazione forzata fumo e calore

MessaggioInviato: 22 mar 2017, 19:19
da lillo
come impianto di protezione antincendio io direi di si.