Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 15 mar 2017, 19:06
da carlone
Salve, un quesito sugli impianti di rivelazione, si tratta di un albergo soggetto a prevenzione incendio, a vostro avviso nei locali tecnici (quadri, pompe, filtri piscina, ecc.), che fanno parte della struttura albergo, occorre installare rivelatori oppure non sussiste l'obbligo a ciò?

Grazie mille.....

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 15 mar 2017, 21:12
da Goofy
DM 9/4/1994
12. IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
12.1 Generalità
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. Nei locali deposito, indipendentemente dal numero di posti letto, devono essere comunque installati tali impianti, come previsto dal precedente punto 8.1.


Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 15 mar 2017, 22:08
da Mike
Goofy ha scritto:Sì, nei locali tecnici la rivelazione ce la metto.


Soprattutto lì la metto, aggiungo io! :mrgreen:

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 16 mar 2017, 9:14
da carlone
Grazie Goofy e Mike, ogni dubbio risolto O_/

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 18 mar 2017, 16:47
da atomorama
La UNI 9795 è chiara sulle eccezioni.

Puoi non metterli nei bagnetti se non hai deposito di sostanze combustibili.


:mrgreen:

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 18 mar 2017, 17:12
da Goofy
atomorama ha scritto:La UNI 9795 è chiara sulle eccezioni.


Un po' meno sulle definizioni :-)
Non mi riferisco agli alberghi ma in generale.

"5.1.1 Le aree sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema di rivelazione."
Qualcuno l'ha interpretato nel senso "devo mettere la rivelazione in tutti i comparti di tutto l'insediamento"; qualcun altro "se in un comparto serve la rivelazione, devo metterla in tutto il comparto".

Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 18 mar 2017, 19:56
da Mike
Goofy ha scritto:Ora con il DM 3/8/2015 sembra chiaro che posso mettere la rivelazione nelle parti dell'attività dove serve.


Esatto, è sempre stato così ma il talebanesimo imperava :mrgreen:

Re: Impianto rivelazione nei locali tecnici

MessaggioInviato: 20 mar 2017, 8:10
da iosolo35
Purtroppo esperienza vuole che proprio dove servono di più (luoghi non sorvegliati) negli anni passati la rivelazione fumi non veniva (anche adesso) installata, uno sbaglio comune che trovo sono i rivelatori non posizionati o non sufficienti nel controsoffitti e sotto i pavimenti galleggianti....