Volevo chiedere per la 9795 la linea che a 24 V che comanda gli attuatori degli evacuatori di fumo deve essere monitorata ?
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
5 apr 2017, 9:08
da Mike
Cosa intendi per monitorata?
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
5 apr 2017, 23:53
da simoneSq1980
Monitorata o supervisionata , come una linea pannelli ottici acustici o sensori per esempio
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
6 apr 2017, 8:59
da Mike
simoneSq1980 ha scritto:Monitorata o supervisionata , come una linea pannelli ottici acustici o sensori per esempio
Si, vanno usati gli appositi attuatori dell'impianto di rivelazione incendi.
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
9 apr 2017, 20:26
da simoneSq1980
Mike ok ma come mai centraline EFC tipo CAODURO non hanno il monitoraggio della linea ma soltanto il lancio della 24 V?
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
9 apr 2017, 23:04
da Mike
simoneSq1980 ha scritto:Mike ok ma come mai centraline EFC tipo CAODURO non hanno il monitoraggio della linea ma soltanto il lancio della 24 V?
Gli EFC seguono la norma di prodotto UNI EN 12101-2 che non conosco. Il sistema di attivazione non mi risulta debba rispondere alle EN 54.
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
11 apr 2017, 15:32
da arabino1983
Si ciò che è a servizio dei sistemi di evacuazione fumo e calore deve essere certificato nel merito per i moduli di comando EN 54-17 / 54-18 , per alimentatori EN 54-4
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
11 apr 2017, 15:42
da arabino1983
In particolare, per quello che chiedi devi utilizzare moduli certificati EN 54-17 / 54-18 con l'uscita in tensione supervisionata.
Ovviamente devono essere moduli indirizzati per far si che la centrale possa comandare l'apertura a quel dato gruppo di ENFC piuttosto che ad altri, oppure per fare in modo di dare un piccolo ritardo ad un gruppo di ENFC rispetto ad altri in modo da non sovraccaricare l'alimentatore, anche se sarebbe meglio dimensionare gli alimentatori per il carico totale.
I moduli supervisionati, generalmente hanno una massima corrente in uscita di 0,75mA. Occhio perché ogni ENFC arriva sullo spunto a correnti di 0,6 - 0,7A, quindi ti servirà un modulo per ogni ENFC.
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
11 apr 2017, 15:48
da Mike
Non mi stai dicendo cose nuove, l'attivazione dall'impianto di rivelazione incendi va fatta con mdouli attuatori conformi alle EN 54. Tu hai chiesto se le centraline vendute assieme agli EFC o come accessorio debbano essere conformi alla EN 54.
Re: Evacuatori fumo calore

Inviato:
11 apr 2017, 15:51
da arabino1983
Mike ha scritto:Tu hai chiesto se le centraline vendute assieme agli EFC o come accessorio debbano essere conformi alla EN 54.
dicevi a simonesq1980?