Pagina 1 di 1
Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Inviato:
6 apr 2017, 16:55
da simoneSq1980
Ciao ho una serie di sensori indirizzati collegati sotto una centrale antintrusione El.mo , avrei bisogno di sapere se sono fuori normativa o possono essere collegati in base ad altre
Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Inviato:
6 apr 2017, 18:28
da Goofy
simoneSq1980 ha scritto:centrale antintrusione El.mo
La centrale è certificata EN 54-2?
Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Inviato:
7 apr 2017, 8:33
da simoneSq1980
La centrale non è uni54 ma mi incuriosisce capire quali componenti si usano
Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Inviato:
7 apr 2017, 8:49
da Goofy
simoneSq1980 ha scritto:La centrale non è uni54
Di conseguenza non si può usare per la rivelazione incendi.
Re: Rilevatori fumo su centrale antintrusione

Inviato:
7 apr 2017, 8:52
da Mike
Puoi usare la centrale antintrusione, quindi non conforme alla EN 54-4, per la rivelazione incendi, ma questa non potrà essere conforme alla UNI 9795 ed è declassata ad "allarme tecnico".