impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 9:34
da etec83
Scusate, ma un impianto EVAC è soggetto a DM 37/08?
perché non trovo riferimento sul decreto.

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 10:52
da Goofy
E' un impianto di protezione antincendio.

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 11:42
da etec83
Mah, non sono proprio convinto.
Un mio collega dice che ricade in b).

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 11:50
da lillo
volendo fare un ragionamento simile a quello fatto da Foto UtenteMike qui:
viewtopic.php?f=52&t=68192&start=10#p702502
ma relativa agli impianti di estrazione fumo e calore:

DM 37/08, art. 2 comma 1
Ai fini del presente decreto si intende per:
...
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;


non ci sono gli impianti EVAC.
attendiamo conferme.

Foto Utenteetec83 ha scritto:Un mio collega dice che ricade in b).

un'altra interpretazione che personalmente non escluderei.

DM 37/08, art. 2 comma 1
Ai fini del presente decreto si intende per:
...
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: ...impianti relativi la ricezione dei segnali e dei dati; anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in ca e 120 in cc.

ma anche qui attendiamo conferme o diverse interpretazioni.

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 12:17
da Mike
Confermo l'esposizione di Foto Utentelillo. L'impianto EVAC ricade certamente nel DM 37/08, non ricade nella lettera g), sicuramente nella lettera b).

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 12:47
da Goofy
Mike ha scritto:Confermo l'esposizione di Foto Utentelillo. L'impianto EVAC ricade certamente nel DM 37/08, non ricade nella lettera g), sicuramente nella lettera b).


Secondo me (se sbaglio mi corrigerete) se è un impianto secondo la UNI EN 7240-19, collegato all'impianto di rivelazione, è lettera g)
Se fosse invece un impianto CEI EN 60849 sarebbe lettera b)

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 14:04
da Mike
Goofy ha scritto:Secondo me (se sbaglio mi corrigerete) se è un impianto secondo la UNI EN 7240-19, collegato all'impianto di rivelazione, è lettera g)
Se fosse invece un impianto CEI EN 60849 sarebbe lettera b)

Dal punto di vista della logica capisco il tuo punto di vista, ma dal punto di vista burocratico (di questo stiamo parlando, ovvero del nulla cosmico) non ci siamo perché l'EVAC non è un impianto di protezione e non è un impianto di rilevazione ma un impianto elettronico di diffusione sonora di messaggi, quindi un impianto a se stante, che, nel caso fosse abbinato all'impianto di rilevazione incendi, l'attuatore è in ogni caso gestito e compreso nello stesso impianto.

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 14:14
da Danielex
Io per logica e semplicità sceglierei l'interpretazione di Foto UtenteGoofy.
Normalmente le ditte che fanno impianti audio, almeno dalle mie parti, negli ultimi anni stanno puntando forte anche sugli EVAC. E non hanno la lettera g) a meno di eccezioni.

E io non mi sentirei di fare obiezioni vista la definizione di lettera b) già riportata da Foto Utentelillo

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 14:19
da iosolo35
Anch'io sono dell'opinione che un sistema EVAC rientri nel campo di applicazione della lettera b anche se, nella norma UNI 9795, si parla un po' di questi sistemi per la parte legata ai cavi.
Sono anche dell'opinione che chi installa un sistema EVAC debba anche essere a conoscenza dell'impiantistica di rivelazione e segnalazione di allarmi e quindi abilitato con la lettera g.

Re: impianto EVAC

MessaggioInviato: 24 mag 2017, 14:23
da Mike
Se lasciamo la discrezionalità al progettista ci può stare tutto, ma se a una ditta qualificata lettera b) viene contestata o non ammessa a un appalto perché non ha la lettera g) per l'installazione dell'impianto EVAC, la ditta fa ricorso e vince la causa.