Attivazione valvola impianto a diluvio

Inviato:
18 giu 2017, 20:52
da simoneSq1980
Ciao a tutti devo effettuare il cablaggio tramite rilevazione fumi per l'apertura di una valvola a diluvio , fino a qui nessun problema , ho visto che è presente un pressostato che si attiva al passaggio dell'acqua per segnalare l'impianto attivato volevo sapere come gestivate questo segnale , lo riportate in centrale fate attivare delle sirene ecc.
Re: Attivazione valvola impianto a diluvio

Inviato:
19 giu 2017, 11:39
da Mike
Va acquisito lo stato e segnalato in centrale.
Re: Attivazione valvola impianto a diluvio

Inviato:
19 giu 2017, 13:32
da simoneSq1980
Ok , lo riporto in centrale , c'è qualche normativa in merito ?
Re: Attivazione valvola impianto a diluvio

Inviato:
19 giu 2017, 13:44
da Mike
simoneSq1980 ha scritto:Ok , lo riporto in centrale , c'è qualche normativa in merito ?
Quella degli splinker ma non ricordo a memoria.