Pagina 1 di 1

Evacuatori fumo calore

MessaggioInviato: 28 ago 2017, 14:47
da simoneSq1980
Buongiorno
Devo effettuare la manutenzione su degli evacuatori fumo calore , non ricordo a quanti evacuatori l'anno devo effettuare la prova reale di apertura

Re: Evacuatori fumo calore

MessaggioInviato: 12 set 2017, 23:58
da arabino1983
Mi sembra sia un quarto

Re: Evacuatori fumo calore

MessaggioInviato: 5 ott 2017, 18:45
da etec83
Da UNII 9494-3:
La manovra manuale degli evacuatori deve essere effettuata sul 100% degli apparecchi almeno ogni 6 mesi.

Per quanto riguarda invece il controllo funzionale dell'intero sistema riporto quanto scritto nella UNI 9494-3 par. 11.2.9:

Immagine

Re: Evacuatori fumo calore

MessaggioInviato: 7 ott 2017, 9:33
da atomorama
Meccanici o elettrici?

Bravi, in pochi fan la manutenzione.

O_/

Re: Evacuatori fumo calore

MessaggioInviato: 7 ott 2017, 17:35
da etec83
atomorama ha scritto:Meccanici o elettrici?

Cioè?
Intendi forzati o naturali??