Pagina 1 di 1

Impianti EVAC

MessaggioInviato: 25 nov 2017, 13:19
da atomorama
Buongiorno,
scrivo per chiedere agli esperti del forum un consiglio su questi bellissimi e costosi impianti.

Ho difficoltà con la messa a norma di un piccolo teatro, a vostro parere è richiesto un impianto EVAC?

Titolo XIV
Sistema di allarme I locali devono essere muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in
caso di incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere ubicato in un luogo continuamente presidiato.

Secondo la guida ANIE si:

http://anie.it/guida-evac-2015-novembre ... hlQiUriZhE

Io sono perplesso, mi sembra esagerato per una sala da 140 persone...

Grazie mille!

Saluti

O_/

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 25 nov 2017, 15:26
da Mike
Dipende quali siano gli interventi di adeguamento, l'attività ha già il CPI?

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 25 nov 2017, 16:41
da atomorama
Mike ha scritto:Dipende quali siano gli interventi di adeguamento, l'attività ha già il CPI?



Io faccio la SCIA nuova è in classe B il teatro è esistente e risale agli anni 80 e non ha certificato, devo verificare che ci sia tutto in ordine e ho programmato alcuni interventi:

- naspi al posto degli UNI45 che non reggono la richiesta
- intonaco antincendio sul soffitto per arrivare a REI60
- verifica impianto illuminazione (da fare han messo lampade a caso e non c'è un progetto)
- impianto allarme

Quest'ultimo è la cosa che mi preoccupa di più: a rigore a mio avviso andrebbe messo un impianto EVAC ma viste le modeste dimensioni dell'attività sono un poco titubante.

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 25 nov 2017, 17:42
da Goofy
Sì, a rigore va messo e anche a me pare uno spreco.
Ma tu fai solo la SCIA o anche il progetto?

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 25 nov 2017, 19:12
da Mike
Se non ha CPI e devi adeguarlo alla legislazione e regolamentazione vigente non hai alternative, va installato. Piccolo teatro, piccolo impianto.

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 27 nov 2017, 10:33
da atomorama
Mike ha scritto:Se non ha CPI e devi adeguarlo alla legislazione e regolamentazione vigente non hai alternative, va installato. Piccolo teatro, piccolo impianto.



Chiaramente trattandosi di una norma verticale non ho scelte (o chiedo una deroga...)


Sono stato incaricato di fare la SCIA antincendio, sto stilando una lista di interventi necessari per rendere le strutture REI, rispettare le richieste di reazione al fuoco, etc...

Lato elettrico a mio avviso è necessario:

- Verifica stato impianto elettrico generale (qui c'è da stendere un velo pietoso)
- Progetto e messa a norma impianto illuminazione d'emergenza
- Progetto e realizzazione impianto EVAC
- Progetto e realizzazione SENFC palco
- Verifica messa a terra (saranno 20 anni che non fan niente)
- Verifiche secondo CEI64-8/6 impianto elettrico

Devo verificare anche se sia necessario installare cavi LSOH al posto di quelli vecchi...


Poi c'è il resto...

Re: Impianti EVAC

MessaggioInviato: 28 nov 2017, 12:24
da atomorama
Aggiornamento: i VVF sembrano non richiedere l'impianto EVAC.

Interessante!