Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 15 dic 2017, 16:44
da Giuliano58
buongiorno a tutti
Dovendo realizzare un gruppo pompe antincendio con due elettropompe e pompa di compensazione, mi viene chiesto di realizzare i relativi quadri di comando.

Mi domando se alla fine tutto il "gruppo antincendio:pompe, quadri, pressostati, ecc. ecc." debba essere certificato. O sia sufficiente la mia certificazione dei quadri elettrici.

Grazie

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 15 dic 2017, 17:15
da Mike
I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 15 dic 2017, 17:48
da Giuliano58
Mike ha scritto:I gruppi di pressurizzazione antincendio sono una "macchina" e segue l'iter previsto dalla direttiva macchine: valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, manuale uso e manutenzione, marcatura CE. La norma di riferimento è la EN 12845. Il quadro elettrico di comando e protezione è parte integrante della "macchina" e ricade nella responsabilità del costruttore. Il costruttore può incaricare una ditta esterna per la costruzione del quadro elettrico in conformità alla norma di prodotto EN 61439 da integrare con la norma tipo B CEI EN 60204-1 e alle prescrizioni specifiche richieste dalla norma di prodotto (tipo C) EN 12845.


Perfetto, grazie
Consiglierò al committente di acquistare un gruppo completo certificato!

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 27 dic 2017, 16:11
da atomorama
Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).

Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 gen 2018, 11:28
da Giuliano58
atomorama ha scritto:Se guardi i gruppi Hydro della Grunfoss hanno a bordo il quadro e pure il serbatoietto per la motopompa (quando presente).


Grazie


Mi "suona" strano che ci siano due elettropompe, hai un soccorrittore sulle stesse?


Il professionista che si occupa di CPI mi dice che è un sistema "ad alimentazione idrica singola" non doppia o superiore, quindi non serve avere la motopompa né il gruppo elettrogeno. :shock:

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 2 gen 2018, 13:08
da iosolo35
Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 9:56
da Giuliano58
iosolo35 ha scritto:Avendo un sistema di alimentazione idrica singola e non superiore o doppia, si può avere una sola elettropompa (o in alternativa una motopompa), il vincolo principale, nel caso dell'elettropompa, è l'alimentazione che deve essere sempre disponibile, si dovrà quindi derivare la linea (resistente al fuoco) eseguita in una tratta singola senza giunzioni, immediatamente a monte dell'interruttre generale (quindi non sotto sgancio tensione).


La linea di alimentazione è sempre disponibile, come richiesto.
Ma le motopompe sono DUE, una di supporto all'altra, quindi devo fare due linee o usare quella esistente?
La linea attuale è derivata direttamente dai morsetti del contatore, in cavo resistente al fuoco, senza giunzioni.
Grazie

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 11 gen 2018, 10:26
da Mike
Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 16:02
da Giuliano58
Mike ha scritto:Se hai due motopompe la linea elettrica è solo per la ricarica delle batterie, non è un circuito di sicurezza.

Chiedo scusa...... :roll:

ho due ELETTROPOMPE :mrgreen:

Re: Certificazione quadro gruppo pompe antincendio

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 17:59
da Mike
Ah, ecco. :D
Allora è come su [6]