Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 9:51
da pedro77
Ciao a tutti.
Vorrei porvi un quesito in merito all'argomento in oggetto.
Dovendo sorvegliare un controsoffitto REI 60 pensavo di utilizzare un impianto ad aspirazione.
Mi sorge però il seguente dubbio: posizionando la centrale di aspirazione per forza di cose all'esterno della compartimentazione, posso considerare che l'attraversamento con il tubo di campionamento da 25mm di diametro non intacchi il REI?
Ciao e grazie a tutti

Pietro

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 10:11
da Goofy
In teoria no, quindi dovresti installare un collare protettIvo all'attraversamento del tubo

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 10:18
da pedro77
All'esterno del tubo posso ripristinare con mastice o collare ma, chiaro è che non posso riempire l'interno del tubo di campionamento :-)

Pietro

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 10:44
da Mike
Per la CEI 64-8 un tubo fino a 33 mm di diametro non necessita di sigillatura interna.

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 10:48
da atomorama
Per 25 mm puoi far senza collare a mio avviso


Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione

O_/

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 12:03
da Goofy
Mike ha scritto:Per la CEI 64-8 un tubo fino a 33 mm di diametro non necessita di sigillatura interna.

Sì (anche se mi sembra che verrà abrogata la concessione) ma non si applica ai tubi di aspirazione.
Ovviamente un buco da 25 mm in un controsoffitto è praticamente trascurabile.

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 12:06
da Goofy
pedro77 ha scritto:All'esterno del tubo posso ripristinare con mastice o collare ma, chiaro è che non posso riempire l'interno del tubo di campionamento :-)

Il collare è termoespandente: quando c'è il calore dell'incendio il tubo cede e il collare espandendosi dovrebbe turare il foro.

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 12:36
da Mike
atomorama ha scritto:Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione


All'interno di un controsoffitto dove non ci sono cavi elettrici come lo installi?

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 13:47
da atomorama
Mike ha scritto:
atomorama ha scritto:Ad ogni modo meglio il cavo termosensibile (lo so che è tirata per i capelli ma è accettato), meno costo, meno rogne di manutenzione


All'interno di un controsoffitto dove non ci sono cavi elettrici come lo installi?


A spirale disposto lungo tutta l'area: questo fa si che in caso di principio d'incendio il cavo faccia scattare l'allarme.

Re: Rivelazione incendi ad aspirazione

MessaggioInviato: 25 gen 2018, 14:33
da Mike
atomorama ha scritto:A spirale disposto lungo tutta l'area: questo fa si che in caso di principio d'incendio il cavo faccia scattare l'allarme.

Interessante. Devo approfondire, sono perplesso per le tempistiche di intervento, ho l'impressione che sia poco di aiuto alla prevenzione, di fatto interverrebbe quasi a incendio conclamato.