sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
20 mar 2018, 17:33
da etec83
Sto facendo il progetto di prevenzione incendi per una sala slot machine di circa 300 mq, come attività sala giochi.
Ci sarà anche un'area della sala adibita ai fumatori... potrebbe essere un problema prescrivere un impianto di rivelazione incendi in tale ambiente??
O sono cavoli del progettista elettrico?
Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
20 mar 2018, 18:27
da DarioDT
Il problema c'è.
Tra l'altro sono ambienti dove si movimenta una quantità di aria notevole (oltre 20vol/h) quindi va fatta un'analisi molto attenta.
Dario
Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
20 mar 2018, 19:09
da etec83
Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
20 mar 2018, 19:20
da DarioDT
etec83 ha scritto:Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Mi sembra corretto.
Dipende comunque da come si sviluppa l'impianto aeraulico. Se impianto è a tutt'aria esterna ad uso esclusivo della sala fumatori metterei un rivelatore per condotte sul solo canale di mandata in modo da rilevare e segnalare eventuale incendio su unità di trattamento aria. Sul canale di ripresa non avrebbe senso visto che nel flusso aria è molto probabile che ci sia il fumo.
Dario
Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
21 mar 2018, 9:45
da atomorama
etec83 ha scritto:Pensavo in quell'area di metterla solo manuale.
Metti rivelatori termovelocimetrici.
In ogni caso occhio alle condotte dell'aria.
Re: sala slot, sala fumatori e rivelazione incendi

Inviato:
21 mar 2018, 10:52
da Mike
Si realizza l'impianto di rivelazione e visto che l'area è sottoposta a estrazione forzata e compensazione, bisogna porre attenzione al dimensionamento e posizionamento.