simoneSq1980 ha scritto:.... quale normativa o legge mi dice che per attivare lo spegnimento devono andare in allarme due zone .....
UNI EN 15004-1 punto 6.4.3.1 "Quando si utilizzano due o più rivelatori.....è preferibile che il sistema entri in funzione solo dopo aver ricevuto i segnali di due rivelatori"
simoneSq1980 ha scritto:....quale normativa o legge mi dice quanti secondi dopo l’allarme delle due zone si deve attivare lo spegnimento
Non c'è un tempo fissato ma (sempre dalla stessa Norma estraggo dei punti nei quali si parla di ritardo temporale e tempo di prescarica.....) ...."allarmi di prescarica e ritardi temporali sono previsti per impedire l'esposizione degli essere umani agli agenti estinguenti"....."con un ritardo temprale sufficiente a consentire l'evacuazione del personale prima della scarica......"
Ciao,
Dario