Collaudo EVAC

Inviato:
30 mag 2018, 14:20
da iosolo35
Mi chiedono un preventivo per un collaudo di un impianto EVAC, per quanto concerne l'applicazione delle regole impiantistiche nessun problema ma, un po' di dubbi sulla certificazione ad attenere un valore di intelligibilità del messaggio superiore a STI=0,45.
Qualcuno ha mai fatto il collaudo riferifito all'intelligibilità degli impianti EVAC?
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
30 mag 2018, 14:35
da Mike
Mi appoggio a un esperto di acustica.
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
30 mag 2018, 14:39
da iosolo35
Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
30 mag 2018, 19:16
da Mike
iosolo35 ha scritto:Grazie Mike, ma bisogna avere in dotazione qualche strumentazione particolare?
Non l'ho affrontato direttamente, vado a memoria, lo STI lo misurano utilizzando dei generatori di frequenza a bande di ottava, lo STIPA anche viene misurato ma in maniera semplificata e poi c'è il SIL invece che viene calcolato.
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
30 mag 2018, 19:58
da iosolo35
Grazie
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
31 mag 2018, 17:22
da atomorama
Se si usa il metodo prescrittivo nel progetto dell'EVAC, a mio avviso andrebbero misurati i tempi di riverberazione fra le frequenza di 500-1000-2000 Hz
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
1 giu 2018, 10:48
da iosolo35
Parlo delle verifiche non della progettazione, il discorso era se si poteva eseguire da noi elettrici oppure se per farza si doveva passare da un professionista esperto in acustica.
Re: Collaudo EVAC

Inviato:
4 giu 2018, 9:49
da atomorama
Se in fase di progettazione hanno fatto l'ipotesi sul tempo di riverberazione potrebbe essere giusto verificarla.
Per queste verifiche a mio avviso serve un tecnico competente in acustica.