Pagina 1 di 2

Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 11:22
da Danielex
Salve a tutti,
sto facendo un computo metrico per un appalto pubblico.
E' previsto un impianto di rivelazione incendi.

Secondo voi è corretto considerare nel costo dell'impianto anche la verifica iniziale dello stesso, ai sensi della UNI 11224?
Ricordo che la UNI 11224 al punto 8, prevede la verifica funzionale di tutti i dispositivi nell'ambito del controllo iniziale.

Ho trovato sul prezziario regionale tutte le voci per la verifica dei componenti, quindi inserire il tutto non mi costa molto per fortuna.

Secondo me è corretto considerare quei costi perché l'appalto prevede la realizzazione dell'impianto a regola d'arte, ciò presuppone il rilascio della DICO ai sensi del D.M. 37/08 e di conseguenza devono essere effettuate tutte le prove.

Chiedo opinioni solo perché sinceramente in passato non ho mai inserito questi costi nei computi, sarebbe la prima volta, però lo ritengo più che giusto.
O_/

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 11:42
da Mike
Questione di lana caprina... la responsabilità è sempre in capo all'installatore che è obbligato a fornire un impianto conforme alla norma UNI 9795 e quindi la verifica iniziale è implicita. Quello che non è obbligato è fornire copia della verifica iniziale, come non lo è per gli impianti elettrici, anche se è da idioti non farlo (se vengono fatte le verifiche :mrgreen: ).
Quindi se vuoi essere certo di avere i report e verbali delle verifiche lo prevedi a capitolato o come voce a se stante nel computo metrico. Se lo metti a capitolato diventa un obbligo contrattuale e deve onorarlo altrimenti ci sono le trattenute dei SAL, viceversa se lo metti nel computo metrico può evitare di farlo ma non verrà pagata quella specifica voce. Per esperienza è meglio prevederlo nel capitolato perché se lo prevedi solo nel computo metrico la maggior parte degli installatore mette una cifra ridicola per tenersi bassi rispetto ai concorrenti e poi se non lo fanno non ci rimettono nulla ma tu non puoi pagare nessuno con la stessa cifra proposta dall'installatore.

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 11:48
da iosolo35
Come controlli da aggiungere anche le verifiche imposte dalla UNI CEI 11222 in materia di illuminazione di sicurezza

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 13:58
da Danielex
Grazie ragazzi :ok:

Ho inserito le voci nel computo e inserirò anche una bella descrizione nel capitolato a questo punto!

Farò la stessa cosa per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza!

O_/

p.s. mi sono impelagato in una storia infinita, a questo punto dovrò essere preciso anche per quanto riguarda le prove da eseguire sull'impianto elettrico prima del rilascio della DICO :mrgreen:

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 16:13
da atomorama
Ho visto mettere anche i costi per la DICO finale.

Per una palazzina di 3 appartamenti erano 800 e

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 16:40
da Danielex
Li metto anch'io.

Il costo è presente sul prezzario regionale, sono più o meno 100€.

Le ditte che dalle mie parti lavorano negli appalti pubblici passano più tempo a cercare mancanze nei computi metrici che a lavorare.

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 17:13
da atomorama
Danielex ha scritto:Li metto anch'io.

Il costo è presente sul prezzario regionale, sono più o meno 100€.

Le ditte che dalle mie parti lavorano negli appalti pubblici passano più tempo a cercare mancanze nei computi metrici che a lavorare.



Cattivo segno

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 18:05
da Mike
Le DICO sono obbligatorie e non possono essere fatte pagare, di fatto non hanno prezzo.

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 4 giu 2018, 18:15
da Danielex
Mike ha scritto:Le DICO sono obbligatorie e non possono essere fatte pagare, di fatto non hanno prezzo.


Verissimo e incontestabile.

Quando hai a che fare con persone competenti :evil:

Re: Controllo iniziale 11224 - Rivelazione incendi

MessaggioInviato: 5 giu 2018, 9:30
da atomorama
Mike ha scritto:Le DICO sono obbligatorie e non possono essere fatte pagare, di fatto non hanno prezzo.


A mio avviso essendo un lavoro che l'artigiano deve fare va pagato, per una casetta servono 2-3 ore almeno.


Oppure continuiamo avanti così con le DICO che sono carta straccia nel 90% dei casi (quando le fanno).