La UNI 9795 prescrive l'uso dei cavi costruiti secondo CEI 20-105, per il loop e per le alimentazioni in bassissima tensione. (par. 7.1 "Elementi di connessione").

Quindi usare il cavo FTG10OM1 per l'alimentazione delle TOA è formalmente errato? Quest'ultimo non è CEI 20-105.
Ma il motivo di tale prescrizione quale vuole essere?

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 18 lug 2018, 16:36
da iosolo35
I cavi certificati alla sola norma CEI 20-105 possono essere usati solo fino a 100V
cavi fino a 100v.jpg

I cavi certificati alla CEI 20-45 possono essere usati sopra i 100V.
Entrambi devono comunque essere certificati secondo la CEI EN 50200
Ne deduco che un cavo certificato CEI 20-45 e CEI EN 50200 posso usarlo anche sotto i 100V
Se lo analizzi un cavo FTG10OM1 è molto più strutturato rispetto al classico cavo antincendio color rosso.

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:02
da andreandrea
Scusate, cosa sono le TOA?

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 18 lug 2018, 18:08
da Mike
Probabilmente si riferiva al VAD

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 18 lug 2018, 20:17
da iosolo35
Oppure i POA pannelli ottico acustici di una nota marca.

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 18 lug 2018, 21:40
da andreandrea
Mamma mia, tutti questi acronimi mi confondono! :shock:
Adesso sono curioso di sapere cosa sono i VAD...
Ma anche POA mi manderebbe in tilt se non fosse per la traduzione già data...
Comunque grazie

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 19 lug 2018, 9:00
da Mike
Visual Alarm Device

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 19 lug 2018, 9:57
da Sympler82
Quindi deduco che se il cavo FTG10OM1 non risponde alla Norma CEI 20-105 va bene perché costruttivamente risponde comunque ai requisiti.

Ma io, da ignorante, come faccio a dimostrarlo?

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 19 lug 2018, 10:21
da andreandrea
Mike ha scritto:Visual Alarm Device

Grazie... in effetti avevo visto questa sigla nella UNI TR 11607 (mi sembra) ma come fate a ricordarli tutti a memoria...?

Re: Tipologia cavi impianti rivelazione incendi - CEI 20-105

MessaggioInviato: 19 lug 2018, 10:25
da Mike
Sympler82 ha scritto:Ma io, da ignorante, come faccio a dimostrarlo?