impianto fotovoltaico e collocazione inverter
Ho un'attività soggetta sulla quale è installato un impianto fotovoltaico.
La conduttura in c.c. transita all'interno dell'edificio attraverso un piccolo cavedio non compartimentato fino all'inverter che è installato in un locale ubicato all'ultimo piano del fabbricato e che non è un locale tecnico, ma è anche utilizzato normalmente dal personale.
A vostro avviso a parte la coesistenza dell'inverter in un ambiente che non è un locale tecnico che non ho la più pallida idea se si possa avere o meno, ma io devo compartimentare il tratto di conduttura e il locale in cui è inserito l'inverter?
A mio parere sì e sto parlando da professionista antincendio.
Il progettista elettrico, mi contesta che non è scritto in nessuna nota che devo compartimentare il locale e che inoltre l'impianto è munito di un sistema tale per cui se viene sganciato il pulsante generale, il lato in c.c. viene sezionato.
A mio parere la compartimentazione serve per evitare la propagazione di un incendio dall'impianto FV all'interno dell'attività.
La conduttura in c.c. transita all'interno dell'edificio attraverso un piccolo cavedio non compartimentato fino all'inverter che è installato in un locale ubicato all'ultimo piano del fabbricato e che non è un locale tecnico, ma è anche utilizzato normalmente dal personale.
A vostro avviso a parte la coesistenza dell'inverter in un ambiente che non è un locale tecnico che non ho la più pallida idea se si possa avere o meno, ma io devo compartimentare il tratto di conduttura e il locale in cui è inserito l'inverter?
A mio parere sì e sto parlando da professionista antincendio.
Il progettista elettrico, mi contesta che non è scritto in nessuna nota che devo compartimentare il locale e che inoltre l'impianto è munito di un sistema tale per cui se viene sganciato il pulsante generale, il lato in c.c. viene sezionato.
A mio parere la compartimentazione serve per evitare la propagazione di un incendio dall'impianto FV all'interno dell'attività.