Pagina 1 di 1

Certificazione impianto rivelazione fumi

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 18:53
da albangius
Buonasera, non essendo esperto in materia vorrei il vostro aiuto in merito alla seguente questione: in caso di sostituzione di una centrale in un impianto di rivelazione fumi (in particolare si passa da 3 centrali che vengono "unificate" in un unico apparato), l'impresa esecutrice certifica solo ciò che ha installato oppure deve certificare l'intero impianto?. Cavi Loop e sensori restano gli stessi e non vengono sostituiti o modificati. Unico intervento eliminazione delle 3 centrali esistenti ed installazione di nuova centrale.
Vi ringrazio per la disponibilità.

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

MessaggioInviato: 25 lug 2018, 14:17
da Mike
L'intervento è classificabile come "trasformazione", per cui soggetto a obbligo di progetto da parte di professionista ai sensi del art. 5 comma 2 DM 37/08. L'installatore deve eseguire quanto previsto a progetto e si assume la piena responsabilità solo di quanto realizzato, sempre che l'intervento non comprometta parte o tutto l'impianto esistente o che l'intervento non venga compromesso dall'impianto esistente. Se riscontra delle anomalie deve segnalarle. Chiaramente con la rimessa in servizio della nuova centrale vanno fatte le relative prove.

Re: Certificazione impianto rivelazione fumi

MessaggioInviato: 30 lug 2018, 13:55
da atomorama
In caso di intervento parziale di solito certifica solo quanto ha realizzato e rimanda alla vecchia conformità per l'esistente.

In ogni caso deve verificare la funzionalità e la sicurezza dell'intero sistema.

Come ha detto Mike serve un progetto per questo intervento: a questo punto l'installatore fa la DICO riferendosi al progetto.


O_/