Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 6 feb 2019, 9:21
da boobie80
Buongiorno a tutti,
devo fare un progetto di rivelazione incendi per magazzino automatico con superficie 1000 mq e altezza utile 17 m. Parlando con tecnico Notifier mi ha indicato come soluzione un impianto ad aspirazione in classe A con 2 livelli di installazione, uno a soffitto (soffitto piano) e uno a 9m.
Leggendo la norma UNI 9795 sembra che effettivamente la soluzione sia fattibile e che non servano piu di 2 livelli di installazione; voi che dite?

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 6 feb 2019, 9:33
da Sympler82
La normativa specifica per gli impianti ad aspirazione è la UNI/TR 11694:2017

Mi sembra di ricordare che sopra i 12m è richiesta in ogni caso la classe A

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 8 feb 2019, 12:17
da boobie80
Confermo che nel mio caso è richiesto un sistema in classe A come ho scritto all inizio, il mio dubbio e’ quanti livelli paralleli prevedere.... se 2 livelli possono essere sufficienti

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 8 feb 2019, 12:28
da Sympler82
Io da profano mi appoggerei al costruttore che ha specifici software di calcolo (magari anche prevedendo tubazioni verticali se richiesto).

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 11 feb 2019, 11:38
da boobie80
Nessun altro consiglio o esperienza simile?

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 14 feb 2019, 8:59
da iosolo35
Confermo anch'io la soluzione, anni fa ho avuto un lavoro simile

Re: Impianto rivelazione incendi magazzino automatico

MessaggioInviato: 14 feb 2019, 13:08
da boobie80
Grazie iosolo :ok: