Sprinkler e rilevazione fumi

MessaggioInviato: 29 apr 2019, 17:29
da Giuliano58
buongiorno a tutti
mi trovo a dover realizzare un impianto di rilevazione fumi con sistema di aspirazione, in un magazzino di circa 6000 mq.
Attualmente esiste un impianto sprinkler obsoleto che, visto il cambio di destinazione d'uso, non sarà più necessario e verrà dismesso.

Per praticità mi verrebbe comodo usare le vecchie tubazioni delle sprinkler per il transito delle tubazioni di aspirazione.

Il Professionista che si occupa della pratica CPI è preoccupato che questa soluzione non vada bene ai VVFF.
Ma esiste qualche disposizione che impedisca questa soluzione?

O forse i VVFF chiederanno lo smantellamento completo dell'impianto di spegnimento ad acqua?

Grazie

Re: Sprinkler e rilevazione fumi

MessaggioInviato: 30 apr 2019, 8:33
da e7o7
intendi usare i tubi dello sprinkler come parte dell'impianto di aspirazione
o semplicemente usarlo come supporto per i tuoi tubi?

Re: Sprinkler e rilevazione fumi

MessaggioInviato: 30 apr 2019, 17:07
da Giuliano58
e7o7 ha scritto:intendi usare i tubi dello sprinkler come parte dell'impianto di aspirazione
o semplicemente usarlo come supporto per i tuoi tubi?


Semplicemente come supporto, ovviamente

Re: Sprinkler e rilevazione fumi

MessaggioInviato: 6 mag 2019, 16:56
da Mike
Giuliano58 ha scritto:Il Professionista che si occupa della pratica CPI è preoccupato che questa soluzione non vada bene ai VVFF.
Ma esiste qualche disposizione che impedisca questa soluzione?

Vai tranquillo, già usato su due magazzini di cui uno risulta l'impianto di aspirazione più esteso di Europa (da prendere con il beneficio dell'inventario, non lo dico io ma la Honeywell/Notifier :mrgreen: ).
Giuliano58 ha scritto:O forse i VVFF chiederanno lo smantellamento completo dell'impianto di spegnimento ad acqua?

Non ne hanno motivo.