Rivelatore di fumo puntiforme su copertura curva

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 10:36
da ale74
Buon giorno, vorrei capire come devo procedere per progettare il posizionamento dei sensori di fumo puntiformi su una superficie curva. Nella UNI9795:2013 non ho trovato riferimenti.
Qualcuno può essermi d'aiuto?
Grazie.

Re: Rivelatore di fumo puntiforme su copertura curva

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 11:40
da blueice80
Sono casi particolari da valutare in base alle dimensioni della zona da proteggere e al raggio di curvatura della copertura.
La norma da delle prescrizioni in caso di soffitto inclinato, potresti considerarlo comparabile al soffitto curvo.
Se le dimensioni del locale sono "grandi" puoi valutare in alternativa rivelatori lineari o ad aspirazione fumi.

Re: Rivelatore di fumo puntiforme su copertura curva

MessaggioInviato: 10 giu 2019, 14:07
da ale74
Grazie. Ho visto che la Norma UNI9795 vecchia edizione, supponeva di approssimare la curva a una retta , purtroppo questo è sparito nella ultima edizione

Re: Rivelatore di fumo puntiforme su copertura curva

MessaggioInviato: 8 ago 2019, 13:56
da iosolo35
E' comunque sempre un valido riferimento